Thread Content
작업장에서 증기 응축수를 회수할 때, 나는 항상 열 낭비가 상당히 크다고 느꼈습니다. 구체적인 상황:리보일러에서 사용된 후 12kg의 증기가 플래싱을 위해 작은 탱크로 들어갑니다. 기체상은 5kg 증기 파이프 네트워크로 들어갑니다. 액상은 트랩을 통해 회수 탱크로 들어갑니다. 5kg의 증기가 다른 리보일러나 열교환기로 들어간 후 트랩을 통해 회수탱크로 들어가 회수탱크로 되돌아온다. 집수탱크 내 100도 정도의 응축수는 다른 곳으로 펌핑되어 사용됩니다. 회수탱크는 상압탱크이며, 배기용 탱크 상부에 굴뚝 모양의 파이프가 설치되어 있습니다. 배기량이 크다. 재활용하고 싶어요. 공유할 수 있는 좋은 방법 없을까요?
열을 회수하는 것은 상대적으로 쉽지만 작업장에서 열을 어디에 사용할 수 있는지에 따라 다릅니다. 예를 들어 공정 매체의 예열이나 수술실의 HVAC용 예열로 사용할 수 있습니까?
대기탈기기인 경우 탈기기 가스 밸런스 파이프를 연결하는 것이 좋습니다.
증기를 회수할 수 있도록 굴뚝에 열교환기를 추가합니다.
3kg의 증기로 변환하여 남은 증기열이 거의 남지 않도록 할 수 있습니까?
리보일러를 통과한 후 5kg의 증기가 1kg 시스템에 들어갈 수 있어야 하며, 이는 높은 가열이 필요하지 않은 일부 시스템을 가열할 수 있습니다.
배기량이 많은 현재 상황에서는 순수를 보충하고 증기를 회수하기 위해 일반 압력 탱크에 순수 파이프라인을 추가하는 것을 고려할 수 있습니다. 물론, 전제는 응축된 물이 유용해야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 순수한 물의 손실이 증가할 것입니다.
우리는 3kg 증기 파이프 네트워크를 보유하고 있습니다. 즉, 굴뚝을 파이프라인으로 변경하여 3kg 증기 파이프 네트워크에 직접 연결한다는 것입니다. 이것이 5kg 증기를 사용하는 리보일러에 영향을 미치나요?
굴뚝 중앙과 하부에 2차 담수관을 추가하되 응축수의 양은 대체로 균형을 이룬다. 물을 더 넣으면 과잉이 됩니다.
3kg의 대용량이 필요한 경우 스팀 파이프에서 직접 5kg을 공급하면 됩니다.어쨌든 회수증기는 같은 방식으로 사용된다.
공냉식 핀 튜브 열교환기를 추가하고 냉각탑 물을 냉수로 사용하세요!!
잘못 썼어, 조각이 깨졌어!공냉식, 수냉식은 상황에 따라 달라집니다!!!
대기 중으로 배출되는 증기 중 이 부분은 ORC 폐열을 활용해 전기를 생산하는 데 활용될 수 있어 많은 혜택이 기대된다.필요한 경우 기술 교환 15077888059를 가질 수 있습니다.
키워드:사용된 증기 회수, 히트펌프, 유압 이젝터, 부압
22kg의 증기를 모두 사용한 후 증기는 소다 백으로 이동한 다음 플래시 증발 백으로 이동합니다. 소다백은 5.5kg으로 다른 작업장의 타워에 사용할 수 있습니다.플래시 증발 패키지 2kg, 보일러 탈기 상자, 장치 단열, 순수 생산, 타워 예열기 및 작업장 난방에 사용됩니다.
열 펌프를 사용하여 재활용하세요. 결국 5kg 압력 증기의 온도는 매우 높습니다. 하지만 저는 귀하의 업종에 대해 잘 알지 못하지만, 비용을 고려하면 귀하의 업종이 수익성이 매우 높지 않은 한 냉각보다는 재활용을 해야 합니다.
응축수의 양이 많으면 폐열을 활용해 전기를 생산할 수 있어요!
탱크 상단에 열교환기를 설치합니다(담수를 가열하기 위해). 열사이펀을 사용하여 응축수를 물개로 밀봉된 탱크로 되돌려 보냅니다.
이전 회사에서 했던 것처럼 상압탱크 상부에 공냉식을 추가했습니다. 0.45MPa 증기응축수는 상압탱크로 회수되어 감열수 및 보일러 보충수로 사용됩니다.
일반적으로 작업장에서 공정 매체를 예열하거나 필요에 따라 가열을 위해 사무실 건물에 도입하는 데 사용됩니다. 난방에 직접 사용합니다.