Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtümer. Wenn das Hochspannungssystem und das Niederspannungssystem einer Umspannstation über ein gemeinsames Erdungssystem verbunden sind, gilt die Umspannstation sowie die darin befindlichen Geräte als sicher, sofern beim Hochspannungsteil der Umspannstation im Falle eines Erdungsfehlers im Hochspannungssystem folgende Bedingungen erfüllt sind. A. Die Heizrohre dienen als Erdungskabel oder Schutzleitungen.B. Dünne Stahlrohre oder ihre Außenhüllen können ebenfalls als Erdungskabel oder Schutzleitungen verwendet werden.
C. Der Erdwiderstand der sichtbaren, leitfähigen Teile der Umspannstation darf 1 Ω nicht überschreiten.
D. Die Gesamtlänge der in der Erde verlegten Hoch- und Niederspannungskabel mit metallischem Schutzumhüllung in der Umspannstation darf 1 km nicht überschreiten.
Richtige Antworten: CD
B. Dünne Stahlrohre oder ihre Außenhüllen können ebenfalls als Erdungskabel oder Schutzkabel genutzt werden.
C. Der Erdwiderstand der sichtbaren, leitfähigen Teile der Umspannstation darf 1 Ω nicht überschreiten.
D. Die Gesamtlänge der in der Erde verlegten Hoch- und Niederspannungskabel mit Metallumhüllung in der Umspannstation darf 1 km nicht überschreiten
D. Die Gesamtlänge der in der Erde verlegten Hoch- und Niederspannungskabel mit metallischem Schutzmantel beträgt mehr als 1 km
D. Die Gesamtlänge der in der Erde verlegten Hoch- und Niederspannungskabel mit Metallumhüllung in der Umspannstation darf 1 km nicht überschreiten