Systeme mit Bodenfackeln verfügen in der Regel über mehrere Entlüftungsstufen. In der Regel ist nur eine Stufe ständig aktiv; die weiteren Stufen werden automatisch bei erhöhtem Druck geöffnet. Dann stellt sich die Frage: Um sicherzustellen, dass der Brenner im Falle eines Notfalls rechtzeitig entleert werden kann, darf der Entlüftungsmodus des Brenners ständig aktiv sein? Wenn es nicht ständig geöffnet werden kann, woran liegt das? Ich bitte die Experten um Rat!
Bei einem Notfall steigt der Druck im Leitungsnetz für die Fackeln an. In solchen Fällen reicht der Normalbetrieb des ersten Brenners nicht aus, um den Bedarf zu decken. Wenn der Druck dann hoch genug ist, beginnt der zweite Brenner zu brennen – und so weiter. Wenn der Druck in dem Entlastungsnetz wieder auf normale Werte zurückgeht, werden schrittweise alle Brenner außer dem ersten abgeschaltet.
Der normale Emissionswert unterscheidet sich stark vom Wert bei Notfällen – hat der Threadersteller schon über die Strömungsgeschwindigkeit nachgedacht?
In der Regel ist die erste Stufe ständig geöffnet. An den übrigen Stufen sind pneumatische Schiebetüren installiert. Je nach Menge des abgelassenen Gases wird der Druck in den Entlüftungsleitungen erfasst, wodurch bestimmt werden kann, welche Schiebetüren nacheinander geöffnet werden müssen. Nach Abschluss der Entlüftung schließen sich die Schiebetüren wieder automatisch nacheinander
Das Flammgas gelangt in die erste Verbrennungsröhre. Durch einen Drucksensor werden die Druckwerte an das Regelventil der Verbrennungsröhre übertragen. Wenn der eingestellte Wert erreicht ist, öffnet sich das Regelventil allmählich. Analog dazu wird die entsprechende Brennstufenstufe anhand des Druckwertes des Fackelgases bestimmt. Die zweite Frage ist nicht ganz klar, ich hoffe, der Threadersteller kann sie präzisieren.
Die Regulierung der Arbeitsbelastung der Flammrohre erfolgt über ein Stufensteuerungssystem. Die Steuerung der Stufenventile wird durch einen Drucksensor vom Typ 3 aus 2 gesteuert, der an der Hauptleitung des Flammrohrs angebracht ist. Die Stufensteuerung kann je nach Bedarf in mehrere Stufen unterteilt werden. Die erste Stufe ist stets geöffnet; die übrigen Stufen werden mithilfe der Stufenventile so gesteuert, dass das Gas entweder in einer oder mehreren Flammrohren verbrannt werden kann. Die erste Stufe ist außerdem mit einem Dampfsystem zur Rauchentfernung ausgestattet.