Zur Beziehung zwischen der Förderhöhe der Pumpen und dem tatsächlichen Auslassdruck

2016-09-09View Original

Thread Content

Wenn es vor Ort drei Pumpen gibt, die Wasser als Medium transportieren – wobei zwei Pumpen eine Leistung von 80 m³/Stunde bei einem Druck von 65 m haben und die dritte Pumpe eine Leistung von 105 m³/Stunde bei einem Druck von 50 m hat – dann zeigt das Druckmessgerät unter normalen Betriebsbedingungen einen Wert von 0,25 MPa an. Können diese drei Pumpen parallel betrieben werden? Je nachdem, wie der Auslassdruck über die Rückflussventile angepasst wird, sollte der Förderdruck der Pumpen gleich sein. Sie können daher parallel betrieben werden. In der Praxis gelingt es jedoch oft nicht, mit Pumpen mit geringer Förderhöhe etwas zu transportieren. Wo liegt hier der Fehler?
Reply #22016-09-09
Wenn sie gemeinsam transportiert werden und der äußere Druck unter ihrem eigenen Druck liegt, ist das kein Problem. Sie können parallel geschaltet werden – es ist nicht notwendig, den Auslassdruck anzupassen
Reply #32016-09-09
Eine Pumpe mit so hoher Förderhöhe, die aber nur einen so niedrigen Druck erzeugt, weist eine sehr geringe tatsächliche Effizienz auf. Auf Dauer ist es daher ratsam, direkt eine geeignete Pumpe zu verwenden – das spart Energie
Reply #42016-09-09
Wenn die Pumpen parallel betrieben werden und eine von ihnen nicht arbeitet, muss überprüft werden, ob der tatsächliche Durchfluss zu gering ist
Reply #52016-09-10
Kann ich sagen, dass Sie Unsinn reden? Die Durchflussmenge und der Druck der parallel betriebenen Wasserpumpen müssen doch gleich sein – genauso wie bei transformatorischen Anlagen, die parallel geschaltet werden. In diesem Fall ist eine Parallelverbindung nicht möglich; eure Ingenieure werden das auf keinen Fall zulassen.
Reply #62016-09-10
Im praktischen Einsatz wird es nicht so verwendet. Könnten Sie bitte erklären, warum das nicht möglich ist – aufgrund welcher Daten kann man die Komponenten nicht parallel schalten?
Reply #72016-09-10
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hlcl am 10.09.2016 um 09:10 bearbeitet. Die Pumpe arbeitet in der Leitung – dabei spielen die Eigenschaftskurven der Pumpe sowie die Eigenschaftskurven der Leitung eine Rolle. Im Design wird in der Regel nicht zugelassen, dass Pumpen mit unterschiedlichen Leistungskurven parallel miteinander betrieben werden. Wenn Pumpen mit unterschiedlichen Leistungsprofilen parallel arbeiten, unterscheiden sich die Durchflussmengen sowie die Drücke, die sie erzeugen. Bei Pumpen mit niedrigem Förderdruck fällt es besonders schwierig, eine ausreichende Menge an Flüssigkeit zu fördern. Der parallele Einsatz von Pumpen mit unterschiedlichen Leistungskurven ist im Grunde immer eine Notlösung bei Umbauten. In diesem Fall ist es notwendig, die Leistungskurve der Pumpe anzupassen, d.h. den Auslassdruck der Pumpe künstlich konstant zu halten, indem man die Auslassventile der Pumpen mit hohem Druck schließt. Um festzustellen, ob die Pumpe Flüssigkeit abgibt, kann man den spezifischen Durchfluss der Pumpe anhand der Leistungskurve sowie des Drucks am Auslass der Pumpe ermitteln. Es ist wichtig, zu verhindern, dass die Pumpe bei minimalem Durchfluss arbeitet.
Reply #82016-09-10
Man sollte den Auslassdruck entsprechend dem 7. Stock regulieren – es ist möglich, die Systeme parallel miteinander zu verbinden. Das ist keine Unsinnigkeit, und es handelt sich auch nicht um irgendeinen Unsinn, den man nicht verstehen kann. Haben die anderen Nutzer vielleicht weitere Vorschläge? Zumindest sollte man wissen, ob das möglich ist oder nicht

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.