Según las normas de seguridad, en el punto 3.4.2, cuando los tanques cuentan con un sistema de enfriamiento fijo, la cantidad de agua necesaria para los sistemas de extinción de incendios en el exterior no debe ser menor que la indicada en la tabla 3.4.2-3. Esto es fácil de entender: la cantidad de agua para espuma + la cantidad de agua para enfriamiento + la cantidad de agua para los grifos de extinción de incendios en el exterior = agua necesaria para extinguir incendios. El agua utilizada en los grifos de extinción de incendios en el exterior se emplea principalmente para proteger a las personas y para reabastecer los sistemas de extinción de incendios. Para un tanque de 5000 m³, la cantidad de agua necesaria es de 15 L/s; Pero, al utilizar un sistema de agua de refrigeración móvil, ¿es necesario ajustar la cantidad de agua de refrigeración y sumarle nuevamente la cantidad de agua necesaria para el diseño de los grifos contra incendios en el exterior? La frase exacta de la norma es: “Cuando se utiliza un sistema móvil de agua de refrigeración, el caudal de diseño de las mangueras contra incendios exteriores se calcula según los parámetros de diseño especificados en las tablas 3.4.2-1 o 3.4.2-2”. ¿Qué significa esto? ¿Se refiere a la cantidad de agua necesaria para el sistema móvil de refrigeración y para las mangueras contra incendios exteriores? ¿O solo se considera el agua de enfriamiento móvil y no hay que tener en cuenta la cantidad de agua de los grifos contra incendios exteriores? Personalmente entiendo que se refiere a lo segundo. ¿Qué opinan los demás usuarios?
El caudal de las bombas de incendios exteriores sirve principalmente para suministrar agua de refrigeración en movimiento