Kann das DCS-System eine SIL-Bewertung durchführen?

2016-09-19View Original

Thread Content

Basiert die SIL-Bewertung auf dem SIS-System? Kann ein DCS-System eine SIL-Bewertung durchführen? Warum?
Reply #22016-09-19
Muss die SIL-Bewertung auf SIS oder DCS beruhen? Das sind vielleicht zwei verschiedene Dinge. Sie können sich http://bbs.hcbbs.com/thread-874440-1-1.html ansehen
Reply #32016-09-21
DCS kann eine SIL-Bewertung durchführen. Das SIS-System ist unabhängig vom DCS-System. Im Falle eines Ausfalls des DCS fungiert das SIS-System als Ersatz und hat ein höheres Sicherheitsniveau als das DCS-System; Aber das bedeutet nicht, dass DCS nicht an der Sicherheitssteuerung beteiligt ist. DCS muss weiterhin Notfälle sofort bewältigen, was eine SIL-Bewertung erfordert. Außerdem können sowohl die Software als auch die Hardware im DCS-System mit SIL-Zertifizierung ausgewählt werden – allerdings ist das natürlich ziemlich teuer.
Reply #42016-09-23
Ob eine SIL-Bewertung notwendig ist, hängt zunächst davon ab, dass man die Definition von SIL kennt (Sicherheitsstufe). Gemäß den Vorgaben der IEC 61508 können nicht nur DCS-Systeme, sondern auch intelligente Feldgeräte eine SIL-Zertifizierung beantragen, wenn besondere Umstände oder Probleme in Bezug auf die Sicherheitsbedingungen auftreten. Die SIL-Zertifizierung ist ein Zeichen für die Sicherheit des Produkts; Produkte mit dieser Zertifizierung sind in der Regel teurer. Was die Sicherheitsstufe betrifft, die das Unternehmen erreichen muss, so wird dies ebenfalls im Sicherheitsvorabbewertungsbericht aufgeführt. Die entsprechenden inländischen Dokumente werden ebenfalls bald veröffentlicht.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.