Frage: In den Dampfleitungen sind keine Entwässerungsventile installiert, wodurch das Entwässern sehr lange dauert

2016-09-23View Original

Thread Content

Diesen Beitrag hat zuletzt FORREST_GUMP am 2016-9-23 um 10:36 bearbeitet. Liebe Freunde, heute ist etwas passiert, das ich nicht verstehen kann. Ich möchte um Rat fragen: Es gibt vier Dampfausgänge im Verteilerbehälter; der Dampf fließt in den Hauptrohrleitung mit einem Durchmesser von DN200 bei einem Druck von 0,5 MPa. Derzeit wird nur ein Ausgang mit einem Durchmesser von DN150 verwendet. Die Entfernung vom Absperrventil bis zu den Geräten, die Dampf benötigen, beträgt etwa 30 Meter. In der gesamten Dampfleitungsanlage sind keine Entlüftungsventile installiert. Die Entlüftung ist daher nur über das Entlüftungsventil des Verteilerbehälters möglich – dieses hat einen Durchmesser von DN25. Die Anlage verwendet Dampf indirekt; nachdem der Dampf vorgestern aufgebraucht war, wurde die Hauptdampfleitung des Dampfkreislaufs mit der Größe DN200 geschlossen. Gleichzeitig wurde auch die Dampfverteilerventil mit der Größe DN150 geschlossen. Heute Morgen war Dampf erforderlich. Als die Ventile am Gerät geöffnet wurden, trat ein starker Wasserstoß auf – was zu erwarten war. Deshalb wurde das Hauptventil DN200 geschlossen, während die Dampfventile DN150 sowie das Entlüftungsventil des Dampfkreislaufs DN25 geöffnet wurden. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis der Dampf vollständig entleert werden konnte. Frage: Nachdem der Dampf über die Dampfleitungen abgestellt wurde, wurde vergessen, den Dampf abzulassen. Dadurch kühlte der Dampf ab und verwandelte sich in Kondenswasser. Die Menge an Kondenswasser beträgt etwa 【(0,785*0,15*0,15*30)*m³*3,2 kg/m³】 = 1,7 kg ; Und in Wirklichkeit hat es eine halbe Stunde gedauert – mindestens 300 kg müssen es sein. Woher kommt dieses zusätzliche Wasser? (Ausgeschlossen ist das Eindringen von Wasser aus anderen Leitungen in die Dampfleitung)
Reply #22016-09-23
Es handelt sich zweifellos um Kondenswasser aus Dampf – es handelt sich dabei um Kondenswasser, das in den Rohrleitungen zurückbleibt. Die Menge ist jedoch sehr gering; Auch können Ventile nicht richtig geschlossen sein, wodurch Dampf und Kondenswasser entweichen ; Wahrscheinlicher ist das Kondenswasser, das in den Hauptrohren und an den Dampfverteilerstationen zurückbleibt, wenn die Hauptventile geöffnet werden. Man kann das überprüfen.
Reply #32016-09-23
Danke~ Beim Ablassen über die Nebenleitungen ist die Hauptventilklappe geschlossen, und das Volumen des Dampfkammers ist auch nicht groß. Die Ventile können nicht vollständig geschlossen werden, wodurch es zu Leckagen kommt. Dampf entweicht allmählich – bis die Verbindungsleitungen vollständig mit Kondenswasser gefüllt sind. Das ist wohl akzeptabel ; Aber wir haben die Hauptrohrventile sowie die Nebenrohrventile überprüft, den Entlüftungsventil des Dampfkessels geöffnet – es kam kein Dampf aus.
Reply #42016-09-23
Diesen Beitrag hat zuletzt der Nutzer „Ingenieur-Revolutionär“ am 23.09.2016 um 11:17 bearbeitet. Ich möchte den Ersteller des Beitrags fragen: Wie ist diese Formel zu interpretieren? Der Innendurchmesser von 150 sollte 3,14 * 0,075 * 0,075 * 30 = 0,53 Kubikmeter betragen – das ist das Volumen eines 30 Meter langen Rohrs. Die Dichte gesättigten Wasserdampfs bei 0,5 MPA beträgt 2,667 kg/m³ (aus Tabellen). 0,53 * 2,667 = 1,4 kg
Reply #52016-09-23
Mein Volumen beträgt 0,53 – da sind wir gleich. Die spezifische Volumenkapazität des gesättigten Dampfs bei 0,5 MPa(G) beträgt 0,31 m³/kg; die Dichte liegt somit bei 3,2 kg/m³.
Reply #62016-09-23
Ich habe in der Tabelle die falsche Zeile angeguckt. Es wurde geändert, fast fertig. . . Sind die Leitungen alle geschlossen? Gibt es einen Leck im Ventil auf der Geräteseite, wodurch das Zirkulationswasser auf der Geräteseite oder etwas anderes in die Dampfrohre zurückfließt?
Reply #72016-09-23
Das kann ausgeschlossen werden, da es sich um ein Umbauprojekt handelt: Die Dampfleitungen auf der Geräteseite wurden auf DN50 vergrößert, die Ventile sind neu gekauft – daher ist eine Innenleckage äußerst unwahrscheinlich; Selbst bei einem Innenleck lässt eine DN50-Ventil nicht so viel Wasser durchsickern.
Reply #82016-09-23
Was den dritten Punkt angeht: Das Kondenswasser in den Rohren vor dem Hauptventil und der Dampfteilungsvorrichtung – das habt ihr dort etwa eine halbe Stunde lang stehen lassen. Insgesamt waren das fast 300 kg. Denn wie du sagst, hat das Volumen der Rohrleitungen hinter dem Hauptventil selbst dann, wenn sie vollständig mit Wasser gefüllt sind, nicht 300 kg.
Reply #92016-09-23
Das Volumen des Nebenrohrs beträgt 0,53 Kubikmeter. Wenn es vollständig gefüllt wird, können darin 500 kg Wasser aufgenommen werden.
Reply #102016-09-24
Wenn das eine Ende der Dampfleitung mit dem Kreislaufwasser verbunden ist, kann es ebenfalls zu einem Rückfluss kommen. Denn nachdem der Hauptventil geschlossen wird, kondensiert der Dampf in den Dampfleitungen und es entsteht ein Vakuum, was direkt zu einem Rückstrom führt.
Reply #112016-09-27
Das bedeutet nur, dass in diesem Zylinder bereits Wasser vorhanden war. Er wurde zuvor nicht benutzt, und das Wasser sammelte sich dort an – das ist alles

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.