HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Probleme mit der Schraubenkühlmaschine nachts?

2016-09-29View Original

Thread Content

Kürzlich traten bei den Schraubenkühlanlagen ein Phänomen des Nachtfrostens auf. Ich verstehe nicht, warum das passiert. Der Flüssigkeitsstand im Ammonolkühler ist auch nicht hoch – wie kann es dann zu diesem Phänomen kommen? Bitte, ein erfahrener Experte – könnten Sie das im Kühlsystem erklären?
Reply #22016-09-29
Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Öffnungsweite der Expansionsventile zu groß ist oder der Abgasdruck zu niedrig ist. Versuchen Sie, die Öffnungsweite der Expansionsventile etwas zu verringern, die Temperatur des Zirkulationswassers (Kühlmittel im Kondensator) zu erhöhen oder den Durchfluss des Zirkulationswassers zu verringern
Reply #32016-09-30
Kann mangelnde Reinheit von flüssigem Ammoniak zu einem Flüssigkeitsausbruch führen?
Reply #42016-10-06
Meinen Sie mit der Expansionsventil die Hauptventile für Ammoniak im Ammoniakkühler?
Reply #52016-10-06
Es handelt sich um den Drosselventil – eines der vier wichtigsten Komponenten des Kühlsystems. Das Kältemittel wird durch das Drosselventil abgekühlt und entlastet, bevor es in den Verdampfer gelangt
Reply #62016-10-07
Wir haben hier nicht das Gerät, von dem Sie sprechen. Der Ammoniakspeicher ist über eine Ventilklappe direkt mit dem Ammoniakkühler verbunden.
Reply #72016-10-07
Beschränkt die Ventilklappe den Durchfluss? Oder ganz auf?
Reply #82016-10-08
Zusammenfassung zu Kühlanlagen-Themen: http://bbs.hcbbs.com/thread-682939-1-1.html Schauen Sie sich das gut an – dort finden Sie sicher etwas, was Sie suchen!
Reply #92016-10-09
Natürlich gibt es eine Leistungsbeschränkung – auch der Flüssigkeitsstand im Ammonolkühler hat schließlich Grenzwerte!
Reply #102016-10-10
Das bedeutet, dass die Ventilklappe als Drosselventil fungiert

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.