Kürzlich traten bei den Schraubenkühlanlagen ein Phänomen des Nachtfrostens auf. Ich verstehe nicht, warum das passiert. Der Flüssigkeitsstand im Ammonolkühler ist auch nicht hoch – wie kann es dann zu diesem Phänomen kommen? Bitte, ein erfahrener Experte – könnten Sie das im Kühlsystem erklären?
Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Öffnungsweite der Expansionsventile zu groß ist oder der Abgasdruck zu niedrig ist. Versuchen Sie, die Öffnungsweite der Expansionsventile etwas zu verringern, die Temperatur des Zirkulationswassers (Kühlmittel im Kondensator) zu erhöhen oder den Durchfluss des Zirkulationswassers zu verringern
Kann mangelnde Reinheit von flüssigem Ammoniak zu einem Flüssigkeitsausbruch führen?
Meinen Sie mit der Expansionsventil die Hauptventile für Ammoniak im Ammoniakkühler?
Es handelt sich um den Drosselventil – eines der vier wichtigsten Komponenten des Kühlsystems. Das Kältemittel wird durch das Drosselventil abgekühlt und entlastet, bevor es in den Verdampfer gelangt
Wir haben hier nicht das Gerät, von dem Sie sprechen. Der Ammoniakspeicher ist über eine Ventilklappe direkt mit dem Ammoniakkühler verbunden.
Beschränkt die Ventilklappe den Durchfluss? Oder ganz auf?
Zusammenfassung zu Kühlanlagen-Themen: http://bbs.hcbbs.com/thread-682939-1-1.html Schauen Sie sich das gut an – dort finden Sie sicher etwas, was Sie suchen!
Natürlich gibt es eine Leistungsbeschränkung – auch der Flüssigkeitsstand im Ammonolkühler hat schließlich Grenzwerte!
Das bedeutet, dass die Ventilklappe als Drosselventil fungiert