Dieser Beitrag wurde zuletzt am 12.05.2016 um 21:16 Uhr von Wang Tianze bearbeitet. Ich führe PCS7 in einer virtuellen Maschine aus, programmiere die Konfiguration und verwende PLCSIM für Simulationstests. Warum ändert sich der Bildschirm nach dem Ausführen von WinCC nicht? Dies liegt daran, dass der Simulationswert über PLCSIM simuliert wird. Die Änderung ist in der Simulation im Programm sichtbar, in wincc jedoch nicht. Bitte gebt mir einen Rat! !
Reply #22016-05-12
Dieser Beitrag wurde zuletzt von einem Neuling bei Sichuan Instrument Control am 12.5.2016 um 21:51 Uhr bearbeitet. PCS7 verwendet standardmäßig benannte Verbindungen für die Kommunikation mit der SPS auf der WinCC-Seite, PCS7 unterstützt jedoch nicht die Simulation benannter Verbindungen. Ich bin nicht sicher, ob die neueste Version von PCS7 dies unterstützt. Es wird empfohlen, den Verbindungsmodus im OS-Kompilierungsassistenten des Simatic Managers auf TCP/IP zu ändern, ihn erneut zu kompilieren und, wenn die Funktionen der Simulationstestlogik normalerweise offiziell verwendet werden, ihn wieder auf benannte Verbindungen zu ändern und es zu versuchen.
Reply #32016-05-12
Ach, wenn ich in wincc die Maus auf den genannten Link setze, kommt immer die Meldung, dass er nicht mit der SPS verbunden ist. . . Ich werde es mit TCP/IP versuchen und sehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.