【Frage und Antwort, Frage 171】08.10.2016: Wie kann man die Höhe des Rückflussbehälters an der Spitze des Streckerturms mit den internen Messwerten abgleichen? Nach der Beantwortung sind die Lösungen sichtbar; es reicht aus, die Schlüsselpunkte zu nennen, um Punkte zu erhalten. Antwort: Bei der Justierung des Höhenstandes des Rückflussbehälters an der Spitze des Streckturms im Innen- und Außenbereich muss darauf geachtet werden, ob die Höhe der Glasplatte mit der Höhe der Anschlussleitungen der Instrumente übereinstimmt. Falls das nicht der Fall ist, muss aufgrund der Anschlussleitungen der Instrumente berichtet werden ; Wenn vermutet wird, dass es sich um eine falsche Position handelt, sollte die interne Steuerung verwendet werden, um zu prüfen, ob die tatsächliche Position synchron mit der gesteuerten Position bewegt wird ; Wenn vermutet wird, dass die Glasscheiben verstopft sind oder es andere Probleme gibt, bei denen die Glasscheiben entleert werden müssen, sollten sie eng aneinandergestellt werden. Falls eine Entleerung unbedingt notwendig ist, ist es wichtig, einen Atemschutz zu tragen.
Reply #22016-10-08
Schneiden Sie den Pegelmesser heraus, öffnen Sie die Entlüftung am Boden des Pegelmessers. Wenn der Pegel sinkt, kontaktieren Sie den Bediener zur Überprüfung
Reply #32016-10-08
Diese Antwort dient ausschließlich dazu, die Lösung zu sehen. Keine Belohnung nötig. .
Reply #42016-10-08
Die Anzeige vor Ort zeigt den Messwert; dieser wird durch den Messbereich vor Ort geteilt und anschließend mit dem Fernmesswert im Innenraum verglichen!
Reply #52016-10-08
Die Glasscheiben vor Ort müssen sauber gemacht werden. Die Glasscheiben werden anschließend mit den oberen und unteren Ventilen gespült, um herauszufinden, ob es Verstopfungen gibt. Falls keine Verstopfungen vorliegen, kann weitergearbeitet werden. Danach wird die Position der Glasscheiben im Vergleich zur Position im Inneren des Behälters justiert. Der Bediener vergleicht dabei die Position der Glasscheiben mit der über Fernsteuerung übermittelten Position im Inneren des Behälters
Reply #62016-10-08
Es muss darauf geachtet werden, ob die Höhe der Glasplatte und der Anschlussleitungen des Instruments übereinstimmt. Falls nicht, muss gemäß den Anschlussleitungen des Instruments berichtet werden; Wenn vermutet wird, dass es sich um eine falsche Position handelt, sollte die interne Steuerung verwendet werden, um zu prüfen, ob die tatsächliche Position synchron mit der Steuerung reagiert ; Wenn vermutet wird, dass die Glasscheiben verstopft sind oder es andere Probleme gibt, bei denen die Glasscheiben entleert werden müssen, sollten sie eng aneinandergestellt werden. Falls eine Entleerung unvermeidlich ist, ist es wichtig, einen Atemschutz zu tragen.
Reply #72016-10-08
Fernüberwachung und Vor-Ort-Füllstandsmesser. Glasplatten-
Reply #82016-10-08
1. Der Bediener stellt den Grenzkontroller auf manuell um; 2. Beobachten Sie vor Ort den Pegel des Glasplatten-Füllstandsmessers sowie die Werte des Primärmessgeräts, um zu prüfen, ob sie übereinstimmen ; 3. Kontaktieren Sie den Betriebsleiter, um die Menge des abgeführten sauren Wassers zu erhöhen oder zu verringern und so den Schichtgrenzstand künstlich zu verändern ; 4. Beobachten Sie die Veränderungen des Füllstandsmessers am Glasplattenmesser sowie des Primärmessgeräts. 5. Im Falle eines Defekts wenden Sie sich an den Messgerätebetreuer.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.