การออกแบบป้องกันไฟและการระเบิดของโรงงานอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2016-10-09View Original

Thread Content

ผู้เชี่ยวชาญฉันอยากจะถามว่าหากคอมเพรสเซอร์อัดก๊าซต่อไปนี้น้ำจะควบแน่นและระบายออกและสารแอลกอฮอล์จะปรากฏในน้ำ โรงงานอัดสามารถออกแบบตามการป้องกันอัคคีภัย Class E และไม่ระเบิดได้หรือไม่? (1) องค์ประกอบของก๊าซมีดังนี้: CO2 97% N2 2.8% น้ำอิ่มตัว เมทานอล 200ppm เอทานอล 300ppm (2) ความดัน: 0.003Mpa, (3) อุณหภูมิ: อุณหภูมิปกติ (4) อัตราการไหล 10,000Nm³/h. กล่าวกันว่าส่วนประกอบหลักของก๊าซคือก๊าซที่ไม่ติดไฟ และปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการอัดมีน้อยมาก เพื่อนร่วมงานหลายคนคิดว่าสามารถออกแบบให้ป้องกันการระเบิดได้ แต่ฉันคิดว่าควรออกแบบให้ป้องกันการระเบิด เหตุผลมีดังนี้: (1) แอลกอฮอล์ในก๊าซถูกปล่อยออกมาพร้อมกับน้ำ และความเข้มข้นควรเพิ่มขึ้นมาก ประมาณ 0.1 ถึง 5% (ขยายอย่างง่าย อย่างน้อย 100 ครั้ง) อันตรายของสารละลายที่เป็นน้ำนี้คือ * * เพิ่ม ; (2) โรงงานคอมเพรสเซอร์โดยทั่วไปปิดทำการ หากการระบายอากาศไม่ดี สารแอลกอฮอล์จะระเหยและสะสมในโรงงานได้ง่าย เมื่อพบกับไฟฟ้าสถิตและประกายไฟที่เกิดจากมอเตอร์ อาจลุกไหม้หรือระเบิดได้ โปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมแก่เรา โดยควรมีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงด้วย ขอขอบคุณ!
Reply #22016-10-09
โรงงานคอมเพรสเซอร์จะปิดหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในท้องถิ่น ในฤดูหนาวเมื่ออุณหภูมิต่ำก็ต้องปิด กรณีอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นแบบเปิด โดยมีเพียงชานชาลาของชั้นสองเท่านั้นที่มีผนังด้านข้าง เท่านั้นยังไม่พอยังแตกต่างจากสถาบันออกแบบอีกด้วย * นิสัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ระยะห่างที่ปลอดภัยโดยรอบจะเพียงพอหรือไม่ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
Reply #32016-10-09
ก่อนอื่นให้เข้าใจสิ่งที่ผู้คนถามก่อนที่คุณจะตอบ
Reply #42016-10-09
เรามีชุดการรีไซเคิล CO2 ที่นี่ ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาออกแบบมันอย่างไร
Reply #52016-10-10
ควรออกแบบให้ไม่ป้องกันการระเบิด มีการแบ่งพื้นที่ป้องกันการระเบิด คุณสามารถดู GB3836. หากคุณมีเงิน คุณสามารถออกแบบให้ป้องกันการระเบิดได้ ประเทศจีนมีผู้เชี่ยวชาญมากเกินไป หากการตรวจสอบไม่ได้มาตรฐานก็จะเกิดปัญหา ทางที่ดีควรให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
Reply #62016-10-10
GB3836 เป็นข้อกำหนดสำหรับการออกแบบหลังจากแบ่งพื้นที่การระเบิดอย่างชัดเจน ตอนนี้เรากำลังคุยกันว่าพื้นที่นี้เป็นของพื้นที่ระเบิดหรือไม่
Reply #72016-10-10
ฉันยังกังวลเกี่ยวกับการจำแนกประเภทที่ป้องกันการระเบิดของกระบวนการกำจัดคาร์บอน ฉันสนับสนุนและหวังว่าทุกคนจะมีการพูดคุยกันอย่างดุเดือด โดยส่วนตัวแล้วฉันเชื่อว่าสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำของสารที่ติดไฟได้ไม่อยู่ในช่วงไวไฟ และควรถือเป็นสารที่ไม่ติดไฟ อย่างไรก็ตามสารที่ติดไฟได้จะถูกปล่อยออกสู่ช่องว่างระหว่างการดำเนินการตามปกติของกระบวนการระบายน้ำ พิจารณาว่าเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับแรก พิจารณาการป้องกันการระเบิดและกำหนดช่วงการป้องกันการระเบิดตามโครงสร้างของโรงงานคอมเพรสเซอร์; สื่อสารมากขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางท่อกระบวนการ หากรูปแบบกระบวนการประหยัดและสมเหตุสมผล คอมเพรสเซอร์สามารถหลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์ป้องกันการระเบิดได้
Reply #82016-10-10
โทรหาผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันการออกแบบ หรือไปหาเพื่อนร่วมงานเพื่อเรียนรู้จากพวกเขา
Reply #92016-10-10
มีบิ๊กเนมและเพื่อนร่วมงานจากสถาบันการออกแบบในกลุ่มมากมาย ผู้เชี่ยวชาญในหมู่ประชาชน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.