Erdbebensicheres Design von Speichertanks
Thread Content
Gibt es von euch gute Beispiele für Berechnungen?1. In den Formeln D.3.9 und D.3.10 der Norm wurden bereits bei der Einführung der Norm Probleme festgestellt. Es sollten Änderungen vorgenommen werden – doch bis heute gibt es keine Nachrichten dazu.
2. In der Formel D.3.10 der Norm gibt es offensichtlich Probleme. Der Abstand hängt sicherlich vom Durchmesser der Leitrohre ab – doch in der Formel wird dieser Durchmesser nicht berücksichtigt.
3. In Tabelle D.4.2-1 der Norm sollte klar angegeben werden, dass bei einer Erdbebenstärke von 6 oder 7 keine Anpassungen erforderlich sind – oder dass der Anpassungsfaktor 1 beträgt, was ebenfalls bedeutet, dass keine Anpassungen nötig sind.
4. In Tabelle D.4.2-2 der Norm sollte klar angegeben werden, dass bei einem Verhältnis von D/HW ≥ 1,33 kein Anpassungsfaktor erforderlich ist – oder dass der Anpassungsfaktor 1 beträgt, was ebenfalls bedeutet, dass kein Anpassungsfaktor notwendig ist.
5. In den Formeln D.5.2-1 und D.5.2-2 der Norm werden keine Werte für CV angegeben, wenn es um eine Erdbebenstärke von 6 geht. Laut Paragraf 3.0.3 der Norm müssen bei einer Erdbebenstärke von 6 ebenfalls Berechnungen zur Ermittlung der Erdbebensicherheit durchgeführt werden. Da hier keine Werte für eine Erdbebenstärke von 6 angegeben sind, ist das nicht korrekt.