Thread Content
¿Puede DCS implementar este esquema de control? Por ejemplo, la entrada de una IA menos un valor establecido da como resultado un valor de desviación. Se supone que el rango de este valor de desviación es de -30 a 30. Este valor de desviación se utiliza como entrada para el módulo PID. El valor establecido para el módulo PID es 0, y su rango de salida es de -5 a 5. ¿Se puede hacer?
La salida PID es de 0 a 100 %. ¿Cómo se obtiene un rango de -5 a 5?
Depende de qué DCS utilices; los módulos lógicos de diferentes DCS son distintos, pero debería ser posible implementar lo que menciona el autor del post
Depende de qué DCS utilices; los módulos lógicos de diferentes DCS son distintos, pero debería ser posible implementar lo que menciona el autor del post
Por supuesto, un PID puede generar valores entre -5 y 5. Por ejemplo, si se trata de un PID principal en configuración en serie, entonces el rango de salida de este será el mismo que el rango de los valores de la etapa posterior. Si el valor en la salida es de -5 a 5, entonces el rango de su salida también será de -5 a 5.
Conversión lineal de 0 a 100 % a -5 a 5, ¿no es muy sencillo?
Lo que se mencionó arriba es un simple sistema de control con valor constante; su modelo de control es adecuado para sistemas de regulación de circuito único con valor constante. En un sistema de regulación, la desviación es el valor establecido menos el valor medido. En DCS, las unidades de los valores de proceso pueden ser unidades ingenieriles o porcentajes. El procesamiento de este tipo es la función más básica del DCS.
Se puede, pero no es beneficioso para el registro de la curva de tendencias.