¿Cómo saber si la válvula eléctrica está realmente abierta o cerrada?

2016-10-25View Original

Thread Content

En el PLC se indica que la válvula eléctrica está abierta, pero al revisarla, resulta que en realidad no está abierta. Sigue cerrado. ¿Es algo común en la industria? ? ¿Cómo se resolvió?
Reply #22016-10-25
Debería haber un interruptor de límite; comprueba si hay algún problema
Reply #32016-10-25
Por último, lo importante es el entorno real; si en ese entorno algo no está bien, ¿cómo puede estar bien al implementar un DCS?
Reply #42016-10-25
Por lo general, las cabezas eléctricas cuentan con limitadores que indican si la válvula está abierta o cerrada. Estas señales pueden ser enviadas al DCS para poder conocer su estado. Por supuesto, si se detectan problemas relacionados con la apertura o cierre de la válvula, es necesario ir al lugar para verificarlo personalmente.
Reply #52016-10-25
¿Está invertida la conexión de retroalimentación del interruptor? Si se puede mover, basta con echarle un vistazo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.