Thread Content
Hoạt động ở chế độ giảm tải, áp suất khí nitơ được sản xuất ra cao hơn áp suất khí nitơ bẩn từ 1–2 kPa. Điều này có bình thường không? Khi tình trạng này xảy ra, đó là do ảnh hưởng của sức cản trong đường ống hay do vấn đề về việc điều chỉnh? Cảm ơn!
Chắc là do vấn đề điều chỉnh thôi. Khi hoạt động bình thường, áp suất của các bạn như thế nào?
Nếu xét về áp suất ở phần gốc đường ống dẫn khí nitơ bẩn và khí nitơ sạch, thì chắc chắn áp suất của khí nitơ bẩn sẽ cao hơn. Nhưng sau khi khí đi qua bộ trao đổi nhiệt chính và bộ làm lạnh, mọi chuyện lại không còn rõ ràng nữa; lực cản do các tấm trong bộ trao đổi nhiệt và lượng khí chảy qua cũng đều ảnh hưởng đến áp suất. Ngoài ra, sự chênh lệch về áp suất cũng chỉ khoảng một hoặc hai nghìn pascal thôi; sai số từ các thiết bị đo lường cũng có thể gây ra sự chênh lệch này~~
Vấn đề điều chỉnh mà bạn nói có phải là tình trạng bất thường không? Ở đây chúng tôi giảm công suất sản xuất; khi tôi điều chỉnh độ tinh khiết của khí nitơ bằng cách giảm lượng khí được thu hồi, tình trạng này sẽ xảy ra. Lượng khí vào tháp là 60.000, trong đó khí nitơ chiếm 29.000; còn lượng khí bẩn thì khoảng 25.000. Nếu nhập vào tháp với công suất tối đa là 80.000 thì sẽ không xảy ra tình trạng nêu trên
Khi sản xuất ở mức tối đa thì sẽ không xảy ra tình trạng này. Tình trạng này chỉ xuất hiện khi lượng khí nitơ được chiết xuất giảm đi. Theo tôi nghĩ, đây không phải là vấn đề bất thường gì cả
Khi hoạt động ở công suất tối đa, lượng nitơ bẩn và nitơ khí là bao nhiêu?
Khi hoạt động ở công suất tối đa, sự chênh lệch là bao nhiêu? ~5kpa? Khuyến nghị nên xem xét chủ yếu tỷ lệ giữa lượng nitơ bẩn và lượng nitơ khí, xem liệu nó có liên quan đến chênh lệch áp suất giữa nitơ bẩn và nitơ khí hay không~~
Lượng nitơ ở trạng thái tải đầy là 30.000, còn lượng nitơ bị ô nhiễm thì khoảng 31.000. Áp suất của nitơ sạch chắc hẳn cao hơn áp suất của nitơ bị ô nhiễm khoảng 2 kPa