Thread Content
Es gibt derzeit eine Gasmotorenstation, die den Entlüftungsstrom aus den LNG-Tanks an der Station als Brennstoff für die Wandheizungen im Gebäude nutzen möchte. Hat jemand von Ihnen Erfahrungen in dieser Hinsicht?
Es gibt tatsächlich Anwendungen, bei denen Dampf als Brennstoff für Raumheizkörper verwendet wird – ich frage mich, wie die Leistung dabei ist.
Bei den neuen Anlagen unseres Unternehmens wurde bereits bei der Planung verlangt, dass zur Versorgung mit Heizgas für den täglichen Gebrauch das Verdunstungsgas genutzt wird. Bei einer alten Anlage ist diese Lösung jedoch nicht vorgesehen. Jetzt möchte man die Anlage selbst umrüsten – doch bei einer Umgestaltung nach den Vorgaben der neuen Anlage sind Arbeiten im Rohrsystem notwendig. Dazu muss das restliche Gas aus den Behältern entleert werden, diese gereinigt und ersetzt werden. Nach der Umgestaltung muss außerdem das Einfüllgas vorab gekühlt werden – das macht die Sache ziemlich kompliziert
Antrag auf Feuergenehmigung stellen; Es können Anschlüsse für eine Stickstoffspülung hinzugefügt werden; es muss geprüft werden, ob im Tank bereits solche Anschlüsse vorhanden sind.
Es ist ein alter Tank – auf dem Tank gibt es keine vorgesehenen Öffnungen
Die Rohre werden außerhalb der Anlage vorgefertigt; nach der Fertigstellung werden sie direkt über Flansche mit dem Auslassventil des Speicherbehälters verbunden. Für die Verwendung von BOG-Gas muss außerdem ein Verdampfer sowie Einrichtungen zur Druckregulierung, Messung und Geruchszufuhr hinzugefügt werden. (Auch für den eigenen Gebrauch im Standort – ohne Mengenbestimmung und Geruchszusatz)
Hallo, sind Sie der Leiter der Tankstelle? Könnten Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen?