Xin chào tất cả mọi người. Trong hệ thống CS3000 của Yokogawa, khối tính toán calc được thiết lập để thực hiện tính toán một số điểm xử lý của thiết bị. Bây giờ tôi muốn tắt mô-đun này nhưng tôi thấy rằng chế độ của nó chỉ là tự động. Tôi có thể tắt mô-đun này mà không xóa nó không? Xin hãy giúp đỡ. Cảm ơn
Cách đơn giản nhất là thay đổi thời gian bắt đầu của nó từ thực thi định kỳ sang xử lý một lần, sau đó tải xuống. Bạn cũng có thể viết một tập lệnh trong đó và thêm IF ELSE END_Câu lệnh IF sử dụng công tắc SW để quyết định có thực hiện câu lệnh bạn đã viết trước đó hay không.
Có thể thêm vào trước câu lệnh không* hoặc! Và cứ thế, sau đó tải xuống. Điều này có nghĩa là câu lệnh này sẽ không được thực thi. Nếu bạn muốn sử dụng lại nó trong tương lai, hãy xóa biểu tượng và tải xuống.
Tuyệt vời, anh trai từ. Tôi tưởng bạn đang kinh doanh thực phẩm.
Ít nhất tôi đã làm việc trong phần mềm Yokogawa DCS được vài năm nên tôi phải biết một điều gì đó. Mặc dù tôi đã làm việc về đồ họa được vài năm nhưng khía cạnh điều khiển cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường. Nếu không thì sẽ quá xấu hổ. Chủ yếu là bởi vì kỹ thuật của ta không bằng, lại sợ đi đến bên kỹ thuật đánh lừa một khu vực rộng lớn, sẽ phiền phức, cho nên chỉ có thể ngồi xổm ở khu giải trí.:$
Bài đăng này được chỉnh sửa lần cuối bởi summeredge vào ngày 2016-11-8 18:15 Cách dễ nhất: Chuyển chế độ sang O/S mà không cần tải xuống. Bấm vào hình thoi bên dưới trên khối thiết bị, bấm ITEM, chọn MODE, nhập O/S để xác nhận, sau đó chuyển sang AUT nếu bạn muốn sử dụng.
Bạn vẫn ở đây và làm Yokogawa phải không?
học* Nhân tiện, O/S có nghĩa là chấm dứt dịch vụ, phải không?