La comunicación del Yokogawa CS3000 ALR121 se interrumpió de repente y luego se restableció por sí sola

2016-11-13View Original

Thread Content

Estimados expertos técnicos: ¿Se ha producido algún problema con el modelo Yokogawa CS3000 en cuanto a la comunicación entre la tarjeta de comunicación ALR121 y los instrumentos en campo? En ese caso, se utiliza el MTL838 para comunicarse con los MTL831 en el sitio. Hay 16 termopares conectados allí; anoche, las temperaturas de esos 16 termopares fluctuaron repentinamente, llegando a cero por un instante, para luego recuperarse por sí solas. ¿Cuál podría ser la causa de esto y cómo se puede solucionar?
Reply #22016-11-13
En nuestra empresa también hemos tenido problemas similares: todas las tarjetas de comunicación 121 de una misma línea de control dejaron de funcionar al mismo tiempo. Pero no se recuperó por sí solo.
Reply #32016-11-14
Oh, ¿y cómo lo solucionan ustedes? Solo quiero averiguar la causa para evitar que esto vuelva a suceder, ya que una fluctuación simultánea en 16 puntos tiene un gran impacto en el proceso. ¡Gracias!
Reply #42016-11-14
Es necesario verificar tanto ALR121 como MTL838; por ejemplo, si la alimentación es estable, si los conectores están bien fijados y si los cables están bien conectados. Después de la inspección, si vuelven a ocurrir situaciones similares, solo queda reemplazar el componente para solucionar el problema.
Reply #52016-11-17
¡Gracias! Bueno, también hemos estado prestando atención. Desde que surgió este problema la última vez, hasta ahora no ha vuelto a ocurrir.
Reply #62016-11-21
En nuestro caso, todos los ALR121 de esa estación de control están inutilizables; las luces de estado tampoco se encienden, y en el sistema aparece un símbolo rojo “×” que indica que hay un problema con los componentes del sistema. En la esquina superior derecha aparece el número “2”. Indica una falla en BUS2; al volver a conectar el segundo CPU, todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, no se conoce la causa real del problema.
Reply #72018-08-15
:victoria::victoria:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.