呼吸弁を配管に取り付けてサイフォン破断用として使用できますか?

2016-11-15View Original

Thread Content

呼吸弁を配管に取り付けてサイフォン破断用として使用できますか?
Reply #22016-11-15
ダメです。水が満杯になったらどうするんですか?専用のサイフォンバルブがあるのに、なぜ使わないんですか?
Reply #32016-11-15
すみません、達人。サイフォンを専門に止めるのは、どのようなタイプのバルブでしょうか??? 逆止弁を取り付けてサイフォン破断用のバルブにできるという話がありますが、可能でしょうか??
Reply #42016-11-15
わからないけど、サイフォン破壊弁があるんじゃない? サイフォンブレーカーバルブ(Siphon Breaker Valve)は、安全弁の一種です。 サイフォン式給水管のドーム上部(最高点)に設置され、サイフォン式排水管において急速遮断弁の役割を果たす。主管路に負圧が生じ、媒体の逆流リスクがある場合は、タンクを速やかに切り離してポンプや機器の安全を確保する。 設計構造と機能 サイフォン破壊弁の構造は、水室、空気室、主副電磁操作機構、および電気制御ボックスに分けられる。水室部分は給水管と接続され、空気室は大気と通じている。主・副の電磁操作機構はバルブの左右両側に設置され、電気制御箱は具体的な設計要件に応じて近くの場所に配置される。 バルブの電気制御モジュールに電力が供給されると、主・副の電磁操作機構が電磁石の吸引力によって動き、このときバルブの主軸が移動し、主軸に取り付けられた2枚のバルブ弁のゴムシールと2つのバルブシートが密着して密封される。こうして水室と空気室の大気が遮断され、サイフォン効果が生じる。 バルブの電気制御モジュールが電源を失うと、電磁石はすぐに分離し、蓄エネスプリングの作用によって主軸上の2枚のバルブ弁が右側に移動する。この時、バルブとバルブシートは急速に離れる。主管路内の負圧・真空の影響で、大気が空気室から急速に水室内に流れ込み、主管路とつながることでサイフォン現象が破壊され、水の流れが遮断される。
Reply #52016-11-15
これが一番怖いんです。誰かが言っておいて、責任を取らないんですよ。グーグルで調べてみてください
Reply #62016-11-15
すみません、大侠さんが言っているのは逆止弁のことでしょうか???
Reply #72016-11-15
多分違うよ。度娘で調べてみて。私のスマホでは不便だから

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.