Thread Content
¿Se puede instalar una válvula de retención en la tubería principal de los sistemas contra incendios? No se encontraron las normas correspondientes, pero personalmente creo que la válvula de retención podría presentar problemas, como un atasco en su mecanismo de funcionamiento, lo que impediría que el sistema de extinción de incendios pudiera usarse en situaciones de emergencia
Nunca he visto válvulas de retención en las tuberías contra incendios. ¿Podría el autor publicar una imagen?
Las tuberías de incendios son circulares, lo que equivale a un sistema de suministro de agua doble; las válvulas de retención no cumplen con los requisitos, ¿verdad?
No veo que haya ninguno con válvula de retención. ¿Qué se supone que debe retener?
En la salida de la bomba contra incendios se debe instalar una válvula de retención.
Normas para la instalación y aceptación de sistemas automáticos de extinción de incendios por rociado de agua_GB50261-2005 4.2.3 Cuando el diseño no lo exija, en la tubería de salida de la bomba de incendios deben instalarse válvulas de retención y manómetros. También es conveniente instalar válvulas de descarga para inspecciones y pruebas; También se deben instalar un manómetro y una válvula de alivio en la tubería de salida principal del grupo de bombas contra incendios ; Al instalar el manómetro, se debe colocar un dispositivo de amortiguación. Debería instalarse una válvula entre el manómetro y el dispositivo de amortiguación ; El rango del manómetro debe ser de 2 a 2,5 veces la presión de operación. De esto se puede deducir que se puede instalar en las tuberías de extinción de incendios.
En la red de tuberías contra incendios, además de en la salida de las bombas, se pueden instalar válvulas de retención; no es necesario instalarlas en las propias tuberías. Se pueden instalar válvulas de cierre en zonas específicas de la red de tuberías, según el tamaño de dicha red.
La explicación en el piso 7 es muy clara; nosotros instalamos la válvula de retención justo en la tubería de salida de la bomba de incendios