La empresa debe diseñar un condensador; dado que el vapor está sucio, es necesario utilizar el circuito de tuberías. El caudal de vapor es de 1474 kg/h, la temperatura disminuye de 143 °C a 45 °C; el refrigerante es agua en circulación, cuya temperatura aumenta de 30 °C a 35 °C. La presión de operación en el lado del tubo es de 3,98 bar, mientras que la presión de operación en el lado del casco es de 2 bar. Al utilizar EDR para calcular el caudal de agua de circulación, se obtiene un valor de 35482 kg/h; la velocidad del flujo en el lado del casco es de 0,57 m/s, mientras que en el lado de las tuberías es de 0,82 m/s. Sin embargo, después del cálculo se indica que las propiedades físicas no son compatibles. Un colega utilizó HTRI para calcular que el caudal de agua de circulación es de 176890 kg/h, la velocidad del flujo en el lado del casco es de 1,21 m/s y la velocidad del flujo en el lado de las tuberías es de 0,03 m/s. No sé por qué hay una diferencia tan grande en la cantidad de agua que circula Según los resultados obtenidos con HTRI, la velocidad de flujo en el lado del tubo es demasiado baja, lo que facilita la obstrucción, además de que el coeficiente de conductividad térmica es bajo. ¿No se sabe si la cantidad de agua en el ciclo calculada por EDR es correcta?
La cantidad de agua no tiene nada que ver con tu intercambiador de calor; se trata simplemente del equilibrio térmico, ¿no? Si no se puede levantar, eso significa que alguna de las propiedades físicas no es correcta. Intente calcularlo manualmente
Muchas gracias. He hecho los cálculos a mano y los resultados de HTRI son bastante precisos. Parece que EDR no ha tenido en cuenta el calor latente de vaporización. ¿Qué propiedades serían las más adecuadas para la condensación del vapor a una presión de operación de 4 kilogramos?
¿Confirma que en su entrada, la logística de importación es por fase gaseosa? Si se trata de fase gaseosa, el EDR no debería dejar de calcular la entalpía de vaporización.
¿Es que tú mismo agregas los datos al EDR? Por lo general, si se hace el cálculo en Aspen y luego se transfiere la información directamente, no debería haber este problema. Además, para las propiedades del vapor de agua existen dos o tres métodos; cualquiera de ellos sirve más o menos igual. O bien, puede modificar la cantidad de agua fría en EDR, realizar los cálculos y ver si la relación entre gas y líquido después de la condensación del vapor es similar a la de HTRI (dada la estructura similar del intercambiador de calor)
Sí, los datos en mi EDR se han añadido manualmente; intentaré importarlos desde ASPEN
Incorrecto: se introdujo la presión de operación equivocada. Además, no deberías poder controlar la presión del vapor que entra. ¿Para qué sirve esta cosa? ¿Existe algún uso para ella?