HART、PROFIBUS-PA、FFの3つの通信について、これらはずっとよくわからなかったので、皆さんのご見解をお聞かせいただければ幸いです。ありがとうございます。
Reply #22016-11-24
HART(Highway Addressable Remote Transducer)とは、アドレス指定可能な遠隔センサー用の高速通信プロトコルであり、フンデーションフィールドバス制御システムに使用されます
Reply #32016-11-25
もう少し具体的に教えてもらえますか?それなら百度でも簡単に調べられますよ。ありがとう。
Reply #42016-11-25
第一に、どちらもデジタル通信であり、精度やデータ量がアナログよりもはるかに優れており、遠隔診断にも対応できます;第二に、規格が異なるため、基本的には混在して使用することはできず、充電器にもLightningやMicro USBのようなものがあるのと同じです。 完了。
Reply #52016-11-25
当ててみて:HARTは4~20mAのアナログ信号をベースにしており、FFはデジタル信号をベースにしている:lol
Reply #62016-11-27
いいえ、HARTはプロトコルで、物理層では一般的にBell 202が使われ、電流信号の上に重ねることができます。hartとbell202は違う。また、一般的なマルチポイントのHART通信は常に4mAです。
Reply #72016-11-29
異なるバスプロトコル。 HARTは最も広く採用されており、ほとんどの計測器メーカーが対応しています; Profinetは主にシーメンスです; FFバスは主にエマーソンです。
Reply #82016-12-01
学んだ:ハンドシェイク

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.