Thread Content
Đúng là như vậy, trong các tài liệu thiết kế, có trường hợp đường ống đường vòng bên cạnh van điều tiết bị thu nhỏ đường kính, cũng có trường hợp không bị thu nhỏ. Xin hỏi các bậc cao thủ, việc thu nhỏ đường kính được quyết định bởi yếu tố nào vậy? Ngoài ra, mục đích của việc thu nhỏ đường kính là gì?
Việc thu hẹp đường kính hay không phụ thuộc vào lưu lượng tối đa trong quy trình sản xuất; lưu lượng tối đa này lại quyết định giá trị CV của van điều tiết
Như đã nói ở trên, lưu lượng tối đa mà quy trình sản xuất có thể đạt được sẽ được cung cấp cho nhà sản xuất van điều tiết. Từ đó, người ta có thể xác định được các thông số của van điều tiết. Nếu đường kính của van điều tiết tính ra nhỏ hơn đường kính của đường ống, thì thường sẽ phải sử dụng bộ phận điều chỉnh đường kính. Như vậy, đường kính của cổng nối bên cạnh có thể giống với đường kính của van điều tiết; Nếu kích thước van điều tiết bằng với kích thước đường ống, thì không cần phải thu nhỏ đường kính nữa. Bạn nên kiểm tra xem kích thước đường dẫn của PID có phải tương ứng với đường kính của van điều tiết hay không~
Nói cách khác, khi van điều tiết bị hỏng, lưu lượng tối đa mà van điều khiển bằng tay có thể xử lý cũng nên bằng với lưu lượng tối đa của van điều tiết, phải không?
Hóa ra vậy! Tôi luôn nghĩ rằng đường vòng mặc định thì có đường kính nhỏ hơn đường chính, và tôi cũng thiết kế như vậy trong các tài liệu thiết kế của mình. 。 。 Hóa ra nguyên nhân nằm ở đây, cảm ơn rất nhiều
Dựa vào lưu lượng mà quyết định; sau khi thu nhỏ đường kính thì việc điều chỉnh sẽ tốt hơn.
Tôi cũng không hiểu câu hỏi này, bây giờ đang học*.
Trước tiên hãy xem lưu lượng dòng chảy qua đường vòng là bao nhiêu, sau đó mới xem áp suất mà đường vòng có thể chịu được là bao nhiêu. Nếu toàn bộ dòng chất lỏng được đưa trở lại qua đường ống bổ sung, thì do áp suất cần thiết trong đường ống bổ sung khá thấp, nên có thể thu nhỏ kích thước của đường ống, từ đó giảm chi phí xây dựng. Tất nhiên, khi đường kính giảm thì tốc độ dòng chảy sẽ tăng lên; tuy nhiên, tốc độ dòng chảy vẫn phải nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nếu lưu lượng thiết kế theo đường vòng nhỏ, thì đường kính ống tự nhiên cũng sẽ nhỏ.
Việc có nên sử dụng bộ chuyển hướng hay không, cũng như kích thước của các van cắt ở phía trước và phía sau, đều được xác định dựa trên mối quan hệ giữa đường kính ống chính và đường kính van điều tiết. Các cơ sở sản xuất cần có những quy định riêng về việc lắp đặt các ống dẫn này. Ngoài ra, khi không có yêu cầu đặc biệt nào đối với P&ID và U&ID, thì nếu kích thước DN của van đường vòng ≤ 150, thì nên sử dụng van ngắt dòng ; DN≥200, có thể chọn van cửa.
Phần thân của van điều tiết cũng nhỏ hơn ít nhất một cấp so với ống dẫn chính