Reglamento de Seguridad 3.6.2: Edificios y almacenes de categorías A, B y C: 3 h. Naves e instalaciones de tipo D y E, almacenes: 2 h. Vivienda: 2h. Edificios públicos: los edificios comerciales, de exposiciones y complejos en rascacielos, así como los edificios financieros y comerciales con una altura superior a 50 m, bibliotecas, almacenes de libros, importantes edificios de archivos, centros de investigación y hoteles de lujo, tienen un tiempo de evacuación de 3 horas; los demás edificios públicos, en cambio, tienen un tiempo de evacuación de 2 horas. Edificios subterráneos, estaciones de metro y garajes: 2 h. Instalaciones de protección civil: Las instalaciones de protección civil con una superficie construida de 3000 m² o más cuentan con un tiempo de resistencia de 2 horas; aquellas con una superficie inferior a 3000 m², tienen un tiempo de resistencia de 1 hora. Regla 3.6.4 de las normas de prevención de incendios: El tiempo que puede resistir un muro cortafuegos o una cortina de agua para la refrigeración, utilizados con fines de separación contra incendios en un edificio, no debe ser menor que el límite de resistencia al fuego del muro en el lugar donde se instalan dichos elementos. Según la norma “Normas de diseño para sistemas de extinción de incendios por rociado automático” 5.0.11, salvo que se indique lo contrario en esta norma, el tiempo durante el cual debe seguir funcionando el sistema de rociado automático debe ser de al menos 1 hora, según la duración del incendio.
Tiempo de duración de los incendios en lugares comunes