Thread Content
كما هو مذكور في العنوان، هل يتم تزويد جهاز غسيل العين بمياه دورانية لأغراض التدفئة؟ درجة حرارة المياه الدورانية تبلغ حوالي 20°
تدفئة بماء بدرجة 20°؟ ما درجة حرارة الماء في جهاز غسل العينين؟
جهاز غسل العينين لمنع التجمد، أليس كذلك؟ الفرق في درجة الحرارة صغير جدًا، لذا من المرجح أن يظل الجهاز متجمدًا؛ هناك أجهزة لتسخين المياه متوفرة.
أولاً، يجب معرفة ما إذا كان مسار دوران المياه الساخنة يشمل أنابيب داخل جهاز غسيل العينين، وهل تشمل نقاط دخول المياه إلى حوض الغسيل ورأس غسيل العينين أيضًا مسار تدفق المياه المتداولة. إذا كان متوفرًا، فلن تكون هناك مشكلة مع جهاز غسل العينين. إذا كان مسار الماء المعاد تدويره يصل فقط إلى مدخل الماء في جهاز غسيل العين، فإن هذا الجهاز سيظل عرضة للتجمد. بالطبع، إذا تم استخدام جهاز غسيل العين من النوع المضاد للتجمد، فلن يحدث تجمد طالما أن درجة حرارة الماء في الدورة تظل عند 20°، وكان مسار الدورة يشمل الأنابيب المؤدية إلى مدخل الماء.
لقد التقيت سابقًا بعملاء من قطاع الصناعات الكيميائية في منطقة شاندونغ، وكانت أجهزة غسيل العيون الخاصة بهم لا تعتمد على نظام التفريغ لمنع التجمد، بل كان الهدف الأساسي منها هو تحقيق دورة مائية لمنع التجمد. يقع مدخل المياه على ارتفاع حوالي 1.5 متر فوق الأرض، كما تم توفير فتحتي خروج للمياه؛ إحداهما لتصريف المياه العادمة، والأخرى لتدوير المياه. يقع مخرج الماء المخصص للتدفق في الجزء العلوي من جهاز غسل العينين. وبهذه الطريقة يتشكل دورة لتدفق الماء، مما يضمن عدم تجمده. لكنه مناسب أكثر للاستخدام في الأماكن التي تكون درجة حرارتها في فصل الشتاء بين 0° و5°، فإذا كانت الحرارة منخفضة جدًا، فسيتأثر الجهاز.
{:3_54:} من الأفضل استخدام المياه العائدة للتدفئة، أليس كذلك؟
أما بالنسبة لاختيار إعدادات جهاز غسل العينين، فإن أفضل الأنظمة المستخدمة حاليًا هي تلك التي تستخدم مياهًا ناعمة؛ حيث يتم استخدام خزان لتخزين المياه الناعمة، ويكون لجهاز غسل العينين أنابيب منفصلة. كما يتم استخدام أنابيب مزودة بنظام تدفئة لمنع تجمد المياه، ويفضل استخدام نظام التدفئة الكهربائية في هذه الحالة. يجب أن يكون جهاز غسل العينين من النوع المقاوم للتجمد، بالإضافة إلى كونه من النوع الذي يحافظ على درجة حرارة المياه ثابتة، وذلك عن طريق وجود سخان كهربائي عند مخرج المياه، لضمان بقاء درجة حرارة المياه ثابتة وعدم انخفاضها بشكل كبير في فصل الشتاء، مما قد يؤدي إلى تجمد المياه وإلحاق الضرر بالعينين. المواصفات مرتفعة، ولا تناسب المصانع الكيميائية العامة أو المصانع العادية؛ يكفي فقط اتخاذ تدابير كافية لمنع التجمد.