لدي في الموقع وحدتا PLC AI من سيمنس، وجميع الإشارات عبارة عن 4-20 مللي أمبير، كما أنها جميعًا متصلة بالكامل. فجأة، أظهرت جميع الإشارات أدنى قيمة ممكنة (25% سالب من نطاق القياس)، باستثناء آخر نقطة في الوحدة الأولى التي أظهرت 25% موجبًا (ومن الواضح أن هذا أيضًا خطأ في العرض). قمت بفصل أسلاك الإشارة لكل مسار على حدة، ولم يعد كل شيء طبيعيًا إلا بعد فصل آخر نقطة في المودول الأول؛ حيث عاد المسار الأول في هذا المودول والمسارات الأخرى إلى العمل الطبيعي، بينما ظل المسار الآخر غير قادر على العمل. كان هذا المسار يعمل بشكل جيد من قبل، وقد قمت بفحص أسلاك الإشارة ولم أجد أي مشاكل متعلقة بالتوصيل أو القطع أو الدائرة القصيرة، كما أن المودول لم يُظهر أي أخطاء، وكذلك المودولات الأخرى التي تعمل بنظام التبديل تعمل بشكل طبيعي. يتم توصيل الإشارة من مصدر الطاقة + إلى المقياس +، والطرف السلبي للمقياس إلى الوحدة 2 (7، 12، …). . . )، الوحدة 5 إلى الطرف السلبي للمصدر
تأكد من أن إشارات التغذية الراجعة في الموقع سليمة، ولا يوجد تداخل كهربائي. إذا لم ينجح الأمر، قم بإعادة تشغيل الجهاز؛ وإن لم ينجح ذلك أيضًا، اتصل بالشركة المصن
لقد قمت بتبديل مكان الوحدتين، ولا يزال القناة الطبيعية كما هي، والقناة غير الطبيعية كما هي أيضًا، مما يؤكد أن الوحدات لا تعاني من أي مشاكل. يتم إرسال الإشارات باستخدام جهاز توليد الإشارات، ولا يمكن نفخ الهواء من الجانب المخصص للأمان ; يمكن الوصول من الوحدة، والقناة بخير. لحل المشكلة، قمت بتغيير جميع أسلاك اللوحة، وبذلك عاد كل شيء إلى طبيعته. أظهر التفتيش وجود أعشاش فئران-------