El termopar indica una temperatura de 13.4 según el multímetro en el sitio; eso equivale a unos 330 grados. El DCS muestra 360 grados. Al enviar señales con un generador de señales, el DCS mostró una temperatura 30 grados más alta que la medida en el sitio. Después de desconectar y volver a conectar los cables, todo volvió a la normalidad. La temperatura siempre había estado elevada y fluctuante. ¿Se trata de un cortocircuito en los cables o de algún otro problema? La tarjeta no se ha movido en absoluto
¿Es un mal contacto, o es el problema de los cables?
También quiero aclarar qué problema es exactamente. Por ahora parece que se trata del cableado, pero no es posible que el problema esté relacionado con el cableado y que la temperatura suba 30 grados
Pero al principio, cuando usé el multímetro para hacer las pruebas, vi que los cables estaban desconectados. Incluso después de volver a conectarlos, seguía habiendo fluctuaciones. Al final, tuve que sacar los cables del cuerpo del instrumento y volver a conectarlos para que todo funcionara bien
Sería mejor usar un transmisor de temperatura, que genere una señal de 4-20 mA
¿Será porque se realizó una compensación del extremo frío en el lado DCS? El valor de voltaje medido en el sitio, en el extremo frío, corresponde a la temperatura del ambiente y es inestable. Al acceder al lado DCS del cuarto de gabinetes, la terminal de temperatura en el extremo frío compensa la temperatura del propio cuarto de gabinetes, manteniéndola bastante constante. Gracias a los cálculos realizados por el DCS, se obtiene la temperatura real en el sitio.