Bei einem Radarpegelmesser ändert sich der Anzeigewert zu Beginn der Messung nicht. Bei dem dazugehörigen Pegelmesser mit zwei Flanschen hingegen steigt der Pegel stetig an. Nach einigen Minuten sind die Anzeigewerte des Radarpegelmessers und des Pegelmessers mit zwei Flanschen fast identisch. Wie soll man damit umgehen? Was ist die Ursache für dieses Phänomen?
Es liegt wahrscheinlich am Toleranzbereich des Radar-Liquidimeters – eine Anpassung sollte helfen
Ist der minimale Messbereich des Radar-Levelmessers nicht zu groß?
Es wäre am besten, es gäbe eine Anschlussplanung. Möglicherweise gibt es an einer Stelle bei niedrigem Flüssigkeitsspiegel einen Punkt, an dem etwas die Radarsignale reflektiert. Unterhalb dieser Stelle zeigt der Radar immer denselben Wert an
Am Anfang wird es als 0 angezeigt, oder ist es ein fester Wert?
Hat man den Eindruck, dass je geringer die Dielektrizitätskonstante des Messmediums ist, desto kleiner wird auch der tatsächliche Messbereich des Radars. Zunächst lag die Flüssigkeitsebene außerhalb des Messbereichs, wodurch keine genauen Messungen möglich waren. Erst wenn die Flüssigkeitsebene eine bestimmte Höhe erreicht hat – also innerhalb des Messbereichs des Radars liegt – können genaue Messungen vorgenommen werden? Versuchen Sie, den Messschwellenwert des Radars anzupassen – auch die Echounterdrückung sollte etwas verringert werden
Hallo, das Kernprinzip eines Radar-Spiegelgeräts besteht darin, elektromagnetische Wellen auszusenden und diese wieder reflektierten Wellen aufzufangen (das sogenannte Erfassen). Anschließend werden diese Daten analysiert und verarbeitet, damit man anhand von Zeit und Entfernung die Distanz vom Radar bis zur Oberfläche des zu messenden Objekts berechnen kann. Das bedeutet, dass vom Senden der Wellen über die Empfang der Wellen bis zur Berechnung der Entfernung eine Wartezeit erforderlich ist. Zudem haben einige Hersteller in ihren Algorithmen eine Standardwartezeit eingebaut, um plötzliche Änderungen des Flüssigkeitsspiegels zu verhindern. Es entsteht also eine scheinbare Zeitverzögerung – im Vergleich zu Schiebetüren- oder Flanschsystemen, die schneller und direkter sind. Da der Flüssigkeitsspiegel in einem Behälter oder einer Pfanne nicht sofort ansteigen kann, werden die letzten Messwerte des Radars letztendlich mit Daten wie dem Differenzdruck der Magnetventile übereinstimmen.
Das hängt davon ab, um welche Art von Radar es sich handelt – ob es ein kontaktbasiertes oder ein kontaktloses Radar ist. Die Einstellung des Nullpunkts beim Radar sowie die Einstellung des Nullpunkts bei den Doppelflanschen sind nicht identisch