Wärmereserve für Koksöfen-Schornsteine

2016-12-21View Original

Thread Content

Gibt es jemanden, der sich mit der Notfallbereitschaft von Schornsteinen in Koksöfen auskennt? Warum ist ein Ersatzschornstein notwendig?
Reply #22016-12-22
Bewahren Sie einen angemessenen Saugdruck in den Schornsteinen, um im Falle eines Unfalls zu verhindern, dass Restgase nicht abgeleitet werden können und dadurch ein Explosionsrisiko in den Schornsteinen sowie im Verbrennungssystem entsteht
Reply #32017-01-03
Der Zweck der Wärmevorsorge ist es, eine Korrosion des Schornsteins bei niedrigen Temperaturen zu verhindern
Reply #42017-01-03
Für den Fall, dass ein Ersatzschornstein benötigt wird, können Sie sich an mich wenden
Reply #52017-01-04
Es muss eine heiße Reserve geben – schließlich sind dort Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen installiert. Im Falle eines Stromausfalls kann der Abfall aus den Koksofenen nicht abgeleitet werden, was zu Sicherheitsunfällen führen kann
Reply #62017-01-08
Die Druckkraft für den Gasfluss im Brennsystem des Kokereis sollte aus der Saugkraft des Schornsteins stammen. Die Saugkraft des Schornsteins wiederum entsteht durch den Höhen- und Temperaturunterschied zwischen dem Eingang und dem Ausgang. Deshalb sollten Kokereien, die in normalem Betrieb sind, zu jeder Zeit bereit sein.
Reply #72017-01-23
Wird der Wärmeaustauscher im Hochtemperaturbereich oder im Niedertemperaturbereich angeordnet – vor dem Abwärmenutzungsboiler oder dahinter? Hat seine Platzierung vor dem Abwärmenutzungsboiler Auswirkungen auf die spätere Denitrifikation? Wenn die Temperatur des Schornsteins bei etwa 120 gehalten wird, wie soll dann die erforderliche Luftmenge berücksichtigt werden? (Berechnet für Koksofen mit 4,3 Metern Länge und einer jährlichen Produktionsmenge von 1 Million Tonnen)
Reply #82017-01-23
In der Regel wird es vor dem Nachwärmekessel platziert, mit einer Leistung von 20.000 Nm3/h – bei einer Temperatur von etwa 100–120 Grad reicht das aus. Fragen Sie bitte, ob Ihr Unternehmen sich auf die Desulfurisierung und Denitrifizierung im Koksherstellungsprozess spezialisiert hat Wir fertigen Abwärmekessel an
Reply #92017-01-31
Wärmereservierung der Schornsteine: Abgesehen von der grundlegenden Saugkraft der Schornsteine in Notfällen, sind die meisten Schornsteine ursprünglich dafür konzipiert, bei hohen Temperaturen von Abgasen zu arbeiten. Wenn es plötzlich kühler wird, wer weiß schon, welche Veränderungen an den Verbindungsstellen auftreten können

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.