Trước tiên, xin gửi lời chào kính trọng đến các bậc tiền bối. Hiện tại có một vấn đề cần giải quyết: đó là đường ống dẫn hơi với áp suất 1,0 Mpa và kích thước DN350. Lượng hơi được sử dụng trong quá trình vận hành dao động từ 50 tấn trở lên; trong khi bình thường thì chỉ khoảng 10 tấn thôi. Yêu cầu về độ chính xác của việc đo lường là ở mức 1,0. Thiết bị đo lưu lượng kiểu van thông hơi hiện có đã cho kết quả vượt ngưỡng cho phép. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy; rõ ràng lượng hơi sử dụng chỉ khoảng 5–6 tấn thôi. Trên hệ thống DCS, con số hiển thị lại là 53 tấn hoặc khoảng 50 tấn. Nhân viên vận hành sử dụng con số này để chia cho 9,5, và lấy kết quả thu được làm giá trị tham khảo. Vì chiếc máy đo lưu lượng này cần được thay thế, trước tiên tôi cũng chưa hiểu rõ vấn đề về việc vượt ngưỡng đo, thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Các chuyên gia xin hãy cho tôi một vài lời khuyên được không?
Có phải máy đo lưu lượng bị hỏng không? Có thể điều chỉnh nó được không?
Hay là hãy xem trước màn hình đo lưu lượng tại hiện trường hiển thị gì nhé?
Hãy vệ sinh ống dẫn áp của máy đo lưu lượng kiểu van lỗ xem sao, hoặc hiệu chuẩn lại bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất. Nhân tiện, ống dẫn áp của bạn dài bao nhiêu? Bạn đang ở đâu, hay nói cách khác, nhiệt độ môi trường xung quanh bạn hiện tại là bao nhiêu?
Đường ống hơi với áp suất 1,0 Mpa, kích thước DN350; lượng hơi sử dụng khi khởi động/ngừng hoạt động là trên 50 tấn, còn trong thời gian bình thường thì dưới 10 tấn. Yêu cầu về độ chính xác của việc đo lường là cấp độ 1,0. Dựa trên yêu cầu đo lường của bạn, việc chọn van dạng tấm tích hợp cần được xem xét kỹ lưỡng. Mọi người đều biết rằng máy đo lưu lượng kiểu van lỗ thuộc nhóm các loại máy đo có độ chính xác kém nhất. Khi dùng nó để đo lưu lượng hơi, độ chính xác thậm chí không thể đạt mức 1.0. Theo tỷ lệ công suất khởi động/dừng 50 tấn+, rõ ràng van dạng lỗ không thể đáp ứng được. Lưu lượng thực tế ở mức 5–6 tấn về cơ bản đã nằm ở giới hạn dưới cùng mà van đo có thể đo được; việc có thể đo được hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Ngay cả khi có thể đo được, dữ liệu thu được cũng sẽ không đáng tin cậy. Như chủ bài đã nói, khả năng cao nhất là hệ thống đo lưu lượng gặp vấn đề. Trước tiên, hãy kiểm tra các buồng áp lực dương và âm cùng các đường ống. Đây là những bộ phận dễ gặp sự cố nhất, đặc biệt là khi lò ngừng hoạt động một thời gian rồi mới khởi động trở lại. Các đường ống dễ bị tích tụ chất bẩn, và việc dòng chất lỏng chảy trong đường ống sẽ gây tắc nghẽn, khiến các buồng áp lực dương và âm không thể duy trì trạng thái cân bằng ở mức zero. Đối với hệ thống đo lưu lượng hơi nước sử dụng van lỗ, tốt nhất nên thường xuyên xả chất bẩn và kiểm tra điểm không động; cần khắc phục kịp thời bất kỳ vấn đề nào xuất hiện.
Hãy kiểm tra xem dữ liệu hiển thị trên các bảng đo là giá trị chênh lệch áp suất hay lưu lượng. Tính toán xem liệu các giá trị này có phù hợp với hệ thống hay không. Ngoài ra, cũng cần kiểm tra xem phạm vi đo của chênh lệch áp suất và lưu lượng có chính xác hay không
Phạm vi đo có giống nhau không, vị trí không tải có quay về 0 không
Cảm ơn mọi người. Sau này tôi mới biết rằng đó là do sai sót trong thiết kế cách đây mười năm, nên mới dẫn đến sai số về phạm vi đo lường