Tỷ lệ cô đặc nước tuần hoàn thường được kiểm soát ở mức bao nhiêu lần? Độ dẫn điện thông thường không nên vượt quá mức bao nhiêu là phù hợp?
Tỷ lệ cô đặc nước tuần hoàn được kiểm soát ở mức khoảng 3 lần; không được vượt quá 4 lần. Độ dẫn điện thường không vượt quá 1000μS/cm
Tỷ lệ cô đặc được xác định dựa trên chất lượng nước sử dụng để bổ sung nước và các điều kiện vận hành; tỷ lệ này không nên quá cao cũng không nên quá thấp. Độ dẫn điện có thể được xác định dựa trên tỷ lệ cô đặc
Trước hết, mức độ dẫn điện phụ thuộc vào tỷ lệ cô đặc. Tỷ lệ cô đặc này được xác định dựa trên yêu cầu về việc bổ sung nước và các thiết bị sử dụng. Nếu tỷ lệ cô đặc quá cao, chi phí xử lý nước sẽ tăng lên; đồng thời cũng cần tính đến chi phí xử lý nước thải và chi phí bổ sung nước. Do đó, cần phải xem xét mọi yếu tố một cách toàn diện.
Khoảng 3,4 lần. Độ mặn trong nước có cao không
Tỷ lệ cô đặc phụ thuộc vào chất lượng nước được sử dụng để bổ sung và mức kiểm soát của các chất ức chế ăn mòn và kết tủa. Xét từ góc độ tiết kiệm nước và vận hành hiệu quả về mặt kinh tế, tỷ lệ cô đặc nên ít nhất là 3. Khi khả năng của các chất hoá học cho phép, tỷ lệ 4 đến 5 là mức hợp lý về mặt kinh tế. Nếu tỷ lệ cô đặc cao hơn nữa, áp lực trong việc duy trì chất lượng nước sẽ tăng lên đáng kể, trong khi hiệu quả vận hành về mặt kinh tế thì không có nhiều khác biệt. ,
Tỷ lệ cô đặc phụ thuộc vào chất lượng nước bổ sung và mức kiểm soát của các chất ức chế ăn mòn và kết tủa. Xét từ góc độ tiết kiệm nước và vận hành hiệu quả về mặt kinh tế, tỷ lệ cô đặc nên ít nhất là 3. Khi khả năng của các chất hoá học cho phép, tỷ lệ 4–5 là mức hợp lý về mặt kinh tế. Tỷ lệ cô đặc trên 4 thì hiệu quả tiết kiệm nước không còn rõ rệt nữa, nhưng áp suất trong quá trình vận hành sẽ tăng lên.