Thread Content

ヨーク冷凍機のコントロールパネルで低いスクラバープレッシャーが表示されますが、どう対処すればよいですか?
Reply #22016-12-24
私たちの遠心式ヨーク冷却機も同様で、数値が低く表示されます。でも、私たちはまだ出てきていないので、動作には影響ありません。
Reply #32017-02-18
この制御キャビネットは正圧防爆キャビネットです!クイーンテンのコントロールセンターですか?
Reply #42017-02-26
ええ、この問題をどう解決しようか
Reply #52017-03-19
ヨークユニットでは一般的に微正圧防爆キャビネットが使用され、その防爆キャビネットには警報用のインジケーターライトが備わっている。例えば、キャビネットに送られる計装用空気(プロセス空気)の供給が不足したり、キャビネットのドアから漏れが発生したりすると、微正圧防爆キャビネットの圧力が下限値に達したことを示す警報が鳴る。この原因を知っていれば、解決策も見つかるはずだ
Reply #62017-04-11
キャビネットのリニューアルは、私にご連絡ください
Reply #72018-01-16
制御盤内の正圧が不足していますが、この圧力は調整可能です!しかし、起動には影響しません!主にはキャビネット内の圧力を維持するためです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.