Presión de ajuste de la válvula de seguridad del tanque de globos licuados

2016-12-26View Original

Thread Content

Se instalan válvulas de seguridad en los tanques nuevos. La presión de ajuste de las válvulas de seguridad para los tanques de tetraetilo es de 0,7 MPa, mientras que para los tanques de propano es de 1,7 MPa. En mi opinión, esta presión está demasiado baja, ya que en tanques similares con los que he trabajado anteriormente, las presiones de ajuste eran de 0,79/17,7 respectivamente. Por favor, que algún experto responda.
Reply #22016-12-26
Es demasiado bajo; la presión de ajuste de la válvula de seguridad debe ser mayor o igual a la presión de diseño. La presión de diseño del tanque de almacenamiento de propano debe ser de 1,77 MPa.
Reply #32017-01-18
Sí, yo también lo creo. Pero las válvulas de seguridad ya se han adquirido. No sé si eso tendrá un gran impacto en el funcionamiento posterior del tanque esférico
Reply #42017-01-18
El nuestro es 0.79/1.77
Reply #52017-01-20
La presión de ajuste de la válvula de seguridad debe ser menor o igual a la presión de diseño del tanque esférico o del recipiente a presión. ¡Blue Sky, deberías estudiar esto! ¡ ¡
Reply #62017-01-20
Este mensaje fue editado por Lantian por última vez el 20-1-2017 a las 14:43. Sí, en general, la presión no debe ser mayor que la presión de diseño. La crítica es correcta.
Reply #72017-02-03
La presión de ajuste de la válvula de seguridad debe ser mayor o igual a la presión de diseño
Reply #82018-06-08
La presión de ajuste de la válvula de seguridad no debe superar la presión de diseño, pero tampoco puede ser inferior a la presión de operación habitual. Por lo general, la presión de operación para el carbono cuaternario no supera los 0,4, y la del propano tampoco supera los 1,2. Por lo tanto, el efecto de este valor de presión establecida no es muy significativo.
Reply #92018-06-20
Ligeramente por debajo de la presión de diseño; generalmente, la presión de diseño para el propano es de 1,8 MPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.