事故時に、加熱炉の風量調節弁は全開にすべきか、全閉にすべきか?根拠や理由は?
Reply #22015-08-04
完全に開いているはずです。事故時には燃料バルブを完全に閉じ、ダクトの扉を完全に開けて、爆発を防ぎます。
Reply #32015-08-06
これは必ずFOで、事故発生時は交渉の余地はない。
Reply #42015-08-06
停電による事故でなく、送風機が稼働していて風門を全開にした場合、瞬間的に正圧逆火が起こるのでしょうか?
Reply #52015-08-06
風門の迅速開閉とファンの連動; 事故時に送風機が停止し、ファンの出口圧力(圧力は3重リレー制御)が設定値を下回ると、急速開放バルブが開きます。 だから、あなたが言うような状況は存在しません。
Reply #62015-08-06
私が言っているのは風量調整弁のことで、風道調整ダンパーとも呼ばれます
Reply #72015-08-06
同様に、煙道バッフルは引き風機と連動している。 引き風機の入口圧力が設定値を超えた場合、自動的に全開する。 しかし、一部の企業では、停止状態でも煙道のダンパー開度がロックされたままになっている。(この計器設定で実現可能です)。
Reply #82015-08-06
見間違えてごめんなさい。 当社のダクト調節は手動で行われ、自動での開閉はありません。 一般的に通風扉を開くのは、炉内の温度を迅速に下げて、炉が過度に高温になるのを防ぐためです。しかし、大量の冷たい空気が流入すると、炉管が酸化して剥がれ落ちることになります。 通常の事故により炉火が消えた場合は、現在のガス用手動バルブを使用し、通気・ purgingを行った後に再点火を行います。
Reply #92015-08-07
以前は手動バルブで調整していましたが、計器制御に変えるとずっと便利になりました。ただし、事故時のバルブ位置の選定方法はどうすればよいでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.