アクリレン塔(再沸器付き)の液面計測が不正確

2015-08-05View Original

Thread Content

当社のプロピレン精留塔(再沸器付き)に設置されている二重フランジ式液面計は、ずっと正確な測定ができず、皆様のご指導をお願いします
Reply #22015-08-05
その他の圧力差計については、その使用条件を把握する必要があります。スケールが付きやすい媒体や、密度が変化するようなものは、これらには適していません
Reply #32015-08-05
アクリロニトリル精留塔(再沸器付き)には二重フランジ式液面計を使用していますが、特に液面が0%に近づいた際には底部加熱用の蒸気の影響を受けるため、フロート式液面計を使うべきです。私たちが使用しているフロート式液面計の方が優れています
Reply #42015-08-05
“「ずっと測定値が正確でない」というのは、現場の液面計と比較した結論ですか?圧力差測定範囲の物質密度は、プロパンに基づいているのでしょうか?
Reply #52015-08-05
0%に近い時もあるよ!一般的に液面制御は50%前後でしょう。私たちは差圧方式を使っています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.