各機器(バルブ、モーターなど)のアナログまたはデジタル信号のポイント数を確認するには?

2015-08-17View Original

Thread Content

個人の達人様:各機器(バルブ、モーターなど)のアナログまたはデジタル信号のポイント数をどのように確認しますか?
Reply #22015-08-17
これはPID図を見ないとわかりませんね。バルブに関する信号はすべて記載されています。
Reply #32015-08-17
主にPID図を見ます。デザイナーによってスタイルが異なるため、それが間接的に投資コストに影響を与えます。 例えば流量、圧力、液位、温度などで、一般的には測定ポイント1つに対してAIポイント1つです;空気圧調節弁にバルブ位置フィードバックが設計されている場合、AIは1点、AOは1点;空気式スイッチバルブは通常、1つのDOポイントと2つのDIポイントです;モーターには一般的に、現場用切替スイッチ、運転フィードバック、ヒートリレーの3つのDIポイントと1つのDOポイントがありますが、設計次第では電源や現場操作盤の起動・停止ボタンなどのDIも制御システムに接続されることがあります。これは設計者の意向次第です。 とにかく、通常の見積もりに従って使用量を決め、さらに各機種に約25%程度の余裕を見込めば十分でしょう。
Reply #42015-08-18
やはり、あなたは私が求めていた答えを言ってくれました。。。変頻はどうですか?
Reply #52015-08-18
インバーターが通信方式で制御システムに接続されていない場合、通常は周波数設定(AO)、周波数フィードバック(AI)、故障検出(DI)が用いられます。また、一部の設計者はインバーターの電源状態(DI)や、インバーター本体/遠隔操作(DI)も追加します。ご自身のニーズに応じて、インバーターの取扱説明書を確認し、どの項目を接続する必要があるかを判断してください。
Reply #62015-09-07
この投稿は最後にyame1996によって2015-9-7 11:27に編集されました。フィードバックされる電流、過負荷、起動/停止信号もありますが、特に重要なのは運転信号です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.