設計において、計器制御室から電気式ポンプを遠隔停止する機能が盛り込まれていますが、この遠隔停止は制御室でどのように実現されるのでしょうか?それはダッシュボード上のボタンなのか、それともマウスでクリックして停止できるコンピューターの表示側のオプションなのか?アドバイスをお願いします。画像があれば大変助かります
Reply #22015-08-17
監視端末にソフトボタンを設置するか、補助操作盤にハードボタンを設置するかは、皆さんの工程上のニーズに応じて決定する必要があります。一般的に、単なる通常の遠隔操作であれば、監視画面に表示すればよい;安全性に関わる場合は、事故時に人が簡単に操作できるように、ハードボタンを設けることができます。原理は同じで、どちらもDOカードや中間リレーの接点のオン/オフによって、ポンプの給電回路の通断を制御するのです。
Reply #32015-08-18
投稿者が挙げた2つの方法はどちらも実現可能で、どちらが好みか次第です。
Reply #42015-08-18
投稿者は両方を行うこともでき、現場での停止と遠隔での停止がある。
Reply #52015-08-18
ご指導いただき、誠にありがとうございます!!!
Reply #62015-08-18
一般的にはHMIにボタンを1つ設置することで、費用を節約できるかもしれません。もちろん、重要なものについては操作台に緊急停止ボタンを設けることもできます。ポンプを動かす場合は、ポンプの出口バルブの設計を考慮する必要があります。
Reply #72015-08-18
これはそのポンプの重要性次第です。プロセスインターロックに参加しない場合は、DCSのソフトスイッチを作ればよいのです(マウスでクリックするだけ);もしこのポンプが重要であれば、補助操作盤に実物のボタンを設置し、DCSカードに接続してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.