ケーブルの選定について

2015-08-27View Original

Thread Content

現在、-25度用の冷凍機が1台あり、出力は220kwです。ケーブルの断面積は150平方ミリメートルで、負荷率80%の時にケーブルの温度は51度に達します。この温度は高すぎるのでしょうか?また、別のケーブルを並列に接続する必要があるのでしょうか?ケーブルの規格はどのように選定すればよいのでしょうか?何か基準はあるのでしょうか?電気に詳しい方にご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
Reply #22015-08-28
3x120+1x90のものを2本選べばよいです
Reply #32015-08-29
1、冷凍機には不慣れですが、ケーブルの選定はすべて動作電流に基づいて行われます。まずは動作電流(最も厳しい運転条件下での値)を決定し、次にケーブルの許容電流に基づいて選びます。その後、御社の工場の状況や負荷距離に応じて適切な余裕を持たせればよいです; 2、一般的なモーターの負荷に基づくと、220KWでは400A程度になるため、150平方のものを選ぶと少し小さすぎます。上記の通り120平方のものを2本使うか、あるいはそのまま150平方のものを使っても構いません
Reply #42015-08-29
ケーブルが必要な場合は、私に連絡してくださいね。QQ:568099860

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.