甲種可燃液体の2つの積み下ろしホースと囲壁は、何メートル離すべきでしょうか

2015-08-31View Original

Thread Content

甲種可燃液体の2つの積み下ろしホースと囲壁は、何メートル離すべきでしょうか
Reply #22015-08-31
通常の甲種装置として考えると、ダメですか?
Reply #32015-08-31
石油化学規則によれば、自動車積み降ろしステーションと囲壁との間隔は25mであり、その距離の測定起点は積み降ろしステーションの端からであり、ホースの先端からではない。石油倉庫の規則によると、間隔の計算起点はホースの先端からであり、油ガス回収装置がない場合は壁面から15m、油ガス回収装置がある場合は壁面から11mとなる。ですから、具体的にはどの規格を適用しているかによります。
Reply #42015-08-31
石油化学の規制がより厳しくなったのは、原料の観点から来ているのでしょうか?
Reply #52015-09-01
どのようなプロジェクトを行うか、安全監督局などの部門がどのような要求をするかにもよります。彼らは時々、どの規格を採用するかを決定します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.