横河CENTUM VPとPLCのModbus通信に関する問題

2015-10-31View Original

Thread Content

DCSシステムの通信モジュールはALR121で、機器群のPLCとModbus-RTUで通信します。 DCSはPLCからデータを読み取るだけで、書き込みは不要であり、「2線式」方式を採用している。 ALR121にはTX+、TX-、RX+、RX-の4つの端子がありますが、どのように接続すればよいでしょうか?ケーブルの2本の芯をRX+、RX-にのみ接続しましたが、状態などのSND、RCVはどれも点灯しません。 コンフィギュレーションのCommDataWWにおけるSizeは、どのように定義されていますか?いくらに設定するのが適切でしょうか? 実際の業務でModbus通信に遭遇するのは初めてで、経験もありません。皆様のご指導をお願いします。
Reply #22023-12-22
この投稿は最後にjlshnlhjによって2023-12-22 08:55に編集されました。PLCからデータを読み取るだけなら、「2線式」方式を採用するのでしょうか? 通信の「ハンドシェイク」では、どのデータを読むか、受信後に受領情報を返すかなど、すべてデータを送信する必要がある。 だから4本の線をすべて接続しなければなりません。CommDataWWについては、ヨコガワのマニュアルまたはオンラインヘルプをご覧ください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.