配管ダクトからいつも異音がするので、分析をお願いします

2015-08-31View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。この問題が一体何なのか相談したいのですが、分析していただけませんか。よろしくお願いします。私の職場の管理用廊下は工場敷地内を一周しており、毎日1回から3回ほど、金属が変形する音が聞こえます。とても大きな音です。昨日雨が降った後も同じように音がしました。これは温度変化による熱膨張・収縮が原因でしょうか? パイプが原因の音ですか? それとも管廊支持部の収縮による配管の変形か? みんなで分析してくれると助かる、ありがとう
Reply #22015-09-01
水槌かどうかわかりません配管内の結露水が適時に排出されないことが原因で起きるもので、言い換えれば振動の一種です。配管の給水ポイントを増やしてみてはいかがでしょうか
Reply #32015-09-01
配管内の媒体の温度が大きく変化しない限り、周囲の数度程度の温度差では大きな変形は起こらないはずです。水撃の音である可能性もあります。蒸気配管内の水が適時排出されないか、水道のバルブの動作が速すぎることが原因かもしれません。音がする場所を聞いてみてください。固定枠やリミット枠の位置から音がする場合は、変形が原因である可能性があります。曲がり角から音がする場合は、水撃が原因である可能性が高いです
Reply #42015-09-01
配管に沿って点検し、配管が廊下枠と擦れたり変形したりしていないか確認する~~
Reply #52015-09-02
配管廊には循環水の配管があり、もし管内にガスがある機器を長時間稼働させると、水冷タワーに戻っていくはずで、最終的にはガスは排出されるのでしょうね。この現象はしばらく前から続いています
Reply #62015-09-04
ここ数日、設備が停止しており、循環水も止まっています。また、配管ダクトからは1日に数回、不定期に音がします。この異音の発生源を見つける方法はありますか?
Reply #72016-11-06
図面を確認して、固定ブラケットが図面通りに施工されているか見てください。
Reply #82016-11-21
たぶん水槌のような音でしょう。他の熱膨張や収縮はそこまで大きな影響はないはずです。あれらは徐々に起こるもので、毎日こんなことにはなりません。
Reply #92017-01-06
私は、水槌の可能性が最も高いと思います!適切な場所に排水口をもういくつか追加してみるといいでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.