Thread Content
安全防護距離と衛生防護距離の違いは何ですか?
衛生防護距離:有害因子を発生させる部門(作業場や工程)の境界から居住地域の境界までの最小距離を指す。安全防護距離とは、有害因子を発生させる生産装置や工場の境界から始まり、住宅地、港湾、埠頭、駅、または主要な交通路の境界までの、最小限に許容される距離のことです。 衛生防護距離は一般的に人間を保護する観点から定められ、環境影響評価では通常「衛生防護距離」という言葉が用いられる。 安全防護距離とは、安全当局が定めた専門用語で、一般的には生産労働者(例えば危険な機器と作業員との間の安全防護距離)や公共施設、そして人間を保護する観点から設定されます。一般的な安全評価では、安全防護距離について語られます。
この投稿は、2015年9月26日22時23分にylb913によって最終的に編集されました。「石油化学企業の衛生防護距離」SH3093-1999:1.0.1 石油化学企業から無秩序に排出される大気汚染物質が住宅地を汚染し、人々の健康を害することを防ぎ、人間の健康を守るために、本基準が定められています。 付録A 名詞解説 A.0.1 衛生防護距離 通常の生産条件下において、無秩序に大気汚染物質を排出する生産装置や「三廃」処理施設などの境界から、居住地域の境界までの最小距離を指す。 安全防護距離の正確な定義が見つかっていない。 しかし、石油化学では火災や爆発の影響が重視される。火災や爆発が住民に与える影響、他の装置への影響、さらには住宅地内の火源が装置に与える影響も含まれます。
もう一度お伺いしますが、安全防護距離と防火間隔の関係はどのようなものでしょうか?
この問題についても、私も同じように願っています。各分野の専門家が診て、それぞれ異なる意見を述べ、混乱している。
二階の言うことは正しい;一般的な安全評価は、安全防護距離に基づいて行われる;環境評価は衛生防護距離に基づく
防火間隔というのは、各生産装置を指しているようです;可燃性・爆発性地域と道路との距離;操作室の防火間隔;20~50メートルくらいみたい;どこで見たのか思い出せない
『石油化学企業の衛生防護距離』SH3093-1999:1.0.1 石油化学企業による無秩序な排出による大気汚染物質が住宅地を汚染し、害を及ぼすのを防ぎ、人間の健康を守るため、特にA.0.1 衛生防護距離とは、通常の生産条件下で無秩序に大気汚染物質を排出する生産設備や「三廃」処理施設などの境界から住宅地の境界までの最小距離を指す。 安全防護距離の正確な定義が見つかっていない。 しかし、石油化学では火災や爆発の影響が重視される。火災や爆発が住民に与える影響、他の装置への影響、さらには住宅地内の火源が装置に与える影響も含まれます。 コメント
安全防護距離に関するもう一つの文書を補足すると、それは防火間隔や前述の各種安全距離に加えて、これまで唯一利用可能だった外部防護距離の根拠である。すなわち、安全監督総局の公告〔2014〕第13号「**化学物質の製造・貯蔵施設における個人が受容可能なリスク基準および社会が受容可能なリスク基準(試行)」である。この文書はあまり分かりにくく、本文は短くて付録が長い。本文では付録2の2番目の方法について述べられており、専用のソフトウェアを使って計算する必要がある。付録2の第一および第三の方法は比較的実用的です
文書や規格についての知識が本当に豊富ですね。海川はあなたの加入を歓迎します