ホルムアルデヒドタンク内のヒーティング配管からの漏れ

2015-09-07View Original

Thread Content

最近、当社のホルムアルデヒドタンク内のコイルヒーターから漏れが発生しており、凝縮液の回収用ドレンからは非常に強いホルムアルデヒドの臭いがすることが判明しました。現在、私たちのホルムアルデヒドタンクの液面がまだ高いんですが、何か良い方法はありますか?
Reply #22015-09-10
一旦、蒸気コイルによる加熱を停止し、代わりに熱風で内部を吹き込む。
Reply #32015-09-16
保温用の蒸気と戻り水はどちらもブラインドプレートで隔離し、今後は使用しないでください。ホルムアルデヒドタンクの外側に保温管を設置することを検討する。
Reply #42015-09-22
私たちの装置のホルムアルデヒドタンク内の加熱用蒸気コイルも漏れており、状況は投稿者が言っている通りです。元々はホルムアルデヒドを排出し、防護服を着て中に入り、治具で漏れを塞ぐことを検討していた。しかし、そうするとリスクが大きすぎるため、ホルムアルデヒド循環配管にジャケット式の蒸気加熱を施すことで問題を解決した。
Reply #52017-02-28
ホルムアルデヒド循環配管にはジャケット用の蒸気が供給され、ジャケットによる加熱で温度が非常に高くなりますが、これはホルムアルデヒドに影響しませんか?電気ヒーターに変えて、温度をよりコントロールしやすくしない方がいいのでしょうか?
Reply #62017-03-01
ホルムアルデヒドタンクには、配管に蒸気コイルを設置して加熱や蒸気による保温を行っていますが、温度がうまく制御できず、常に高めの状態になっています。これはなぜでしょうか?
Reply #72017-03-25
私たちも外部ヒートトレイシングに変更しましたが、効果は抜群です!凝縮液用バルブの開度制御で、開度は非常に小さいが効果的に制御できる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.