水ポンプのフランジについて質問があります。

2015-09-07View Original

Thread Content

水ポンプの入口・出口用フランジについて質問です。専門家の方々、もし配管部品をPN10で選び、水ポンプをPN16で選んだ場合、水ポンプの接続用フランジ部分に接続できるでしょうか?同じサイズのバルブ、例えば管径DN300のバタフライバルブでPN10とPN16では、フランジは異なりますか?繋がらないの?心から学びたいです*!
Reply #22015-09-07
管径DN300のバタフライバルブで、PN10とPN16ではフランジが異なります。圧力等級が同じではありません
Reply #32015-09-07
HG-T20592~20635-2009(鋼製管フランジ、ガスケットおよび締結部品)DN300のフランジで、PN10とPN16のサイズは一致しません
Reply #42015-09-07
DN300、PN10のフランジボルト穴の中心間距離は400mmで、DN300、PN16のフランジは410mmです。10mmの差があり、合わない。 要求が低ければボルト穴を拡大できますが、標準に従う場合は対応するフランジの購入をお勧めします。
Reply #52015-09-07
いろいろな方々、ありがとうございます。規範はもっとよく見ておくべきですね。普段はこの細かい点をあまり重視していませんでした。本当にありがとうございます!
Reply #62015-09-08
ポンプの出口側にあるフランジを誰が供給するかを確認してください。一般的にはメーカーが供給します。自分の管の壁厚や寸法を彼らに伝えれば、彼らがフランジに適切な斜め切りを入れてくれて、そのフランジと自分の管を直接溶接すればよいのです。 ポンプの入口・出口圧力が配管の圧力許容値を上回っていれば、メーカーでも現場でも解決できます
Reply #72015-09-08
上の人の言う通り、注文する際は通常、ポンプメーカーに対応するフランジを同梱してもらいます。そうすれば、ポンプの接続口のフランジが合わないという問題は起きません。
Reply #82015-09-08
フランジが合っておらず、圧力等級も合っていません。規範は諸大師に学ぶ*。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.