完成油の鉄道積み込みパイプラインの勾配問題

2015-09-08View Original

Thread Content

皆様にお伺いしたいのですが、鉄道での積み込み用プラットフォームの長さは約720mで、ガソリンを積み込むためのホースが60本設置されており、ガソリン用の主管はDN500です。皆様にお伺いしますが、この720m程度のDN500ガソリン主管を敷設する際に、勾配の要件はありますか?0度の勾配にできますか? 改めて皆様に感謝いたします~~
Reply #22015-09-09
石油化学の場合、少なくとも傾斜は0.003です。
Reply #32015-09-09
個人的には、石油化学系の方式ではいけないと思います。そうでなければ700メートルでも2.1メートルもの高低差が出てしまいます。SH3107には勾配の要件が書かれていないので、ゼロ勾配にできるかどうかわかりませんね。ああ
Reply #42015-09-09
SH3107では配管の傾斜に関する要件は定められていないので、どの規格を採用するかによります。工場の地形はどうですか?自然な傾斜はありますか?
Reply #52015-09-09
先ほど間違って書きました。石油化学ルートを採用する場合、最低でも傾斜は0.002で、700メートルごとに1.4メートルの高さ差が生じます
Reply #62015-09-10
まず、ご返信いただきありがとうございます。このプロジェクトは精製石油製品の倉庫プロジェクトで、保管されているガソリンやディーゼル燃料は鉄道によって出荷されます。地面には傾斜があってはならず、車の滑り出しを防ぐためです。
Reply #72015-09-10
0.002は工場全体の配管に対する基準で、0.003は専用配管に対する基準です。あなたの配管はどちらにも該当しないので、勾配に特別な要求はないはずですね。
Reply #82015-09-10
はい、私も現在、鉄道の荷役エリアにおける配管に関する明確な規定が見当たらないため、とりあえず0度の勾配で対応しています。ありがとうございます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.