照明緊急盤内の遮断器の閉路点を直列に接続し、通常のアラームポイントに接続してDCSに送信する

2016-01-28View Original

Thread Content

タイトルの通り、何をインストールする必要がありますか?reward_7ree
Reply #22016-02-18
それはCBの動作アラーム信号ですか?複数のCBの動作警報指示を直列に接続するのは、コストを節約するためですか? 通常は、単一の接点を直接DCSに接続するか、スマートスイッチギャラリーを使用してシリアルデータ線でDCSに送信します
Reply #32016-02-20
照明であり、安全連鎖のような厳しい要求が求められる場所ではないため、監視すべき多くのポイントを(閉ループポイントを使って)1つのDCSポイントに接続し、アラームを発報させることができます。回路のいずれか1つがトリップすると、DCSがアラーム信号を送信し、電気修理担当者に点検・対応を依頼します。私たちには、そうしている場所が一か所あります。各スイッチにDCSアラームを1つずつ設定すると、DCSポイントが非常に多くなり、コストが高くなります。
Reply #42016-02-23
ワイヤーがあれば、DCSに空いているDIポイントがあれば十分です。。。。必要なものは多くない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.