鋼構造の床で発火しないようにするには?

2015-09-10View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。甲種工場の鋼構造建築で、2階の床には模様入り鋼板が敷かれていますが、不燃床を設置する必要がありますか? やるならどうやるの?
Reply #22015-09-11
防爆区域の床には発火しない床材が使用され、一般的にはエポキシ塗装が施されます。しかし、格子ではこのような使い方は見たことがなく、一般的には亜鉛メッキ鋼製格子が選ばれます。やはりおすすめするのはエポキシ塗装です。
Reply #32015-09-12
具体的な問題にはそれぞれ対応し、甲種の場合はロール成形やスプレー塗装を検討し、表面の防食性を確保します。将来的に剥がれが発生した場合は、すぐに補修します
Reply #42015-09-12
これは実際に既に問題を残しています。できればコンクリートを使う設計にはしない方が良いです
Reply #52015-10-22
すでに建設された地面が非発火地面かどうかを判断するには、どうすればよいですか? また、もしそうだとすると、空気より重いガスを放出する甲種の場所では鋼製プラットフォームは使用できないのでしょうか
Reply #62015-11-03
エポキシ樹脂の床です。それと、設計院に聞いてみるのもいいでしょう
Reply #72019-04-24
防爆エリアでは導電性のある床が必要ですが、エポキシ樹脂は導電性がありません。
Reply #82023-10-30
模様板部分は、一般的に設計要件に従って静電気防止塗料を塗布すれば要求を満たすことができる
Reply #92023-11-13
模様入り鋼板は弾力性があるため、他の材料を完璧に接着するのは難しく、単純にエポキシ樹脂を塗ってもすぐに剥がれてしまいます。この規定はもともと建築物を対象としたもので、大型石油化学プラントはすべて金属製の格子板または模様入り鋼板です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.