一段の埋設配管で、途中の一部の配管は既存の管溝に敷設されており、その管溝はレンガで作られたもので土は埋められていません。残りの部分は土の中に埋められていますが、Caesar IIの入力では、管溝の入口と出口を土中への出入り点として扱うのでしょうか。
Reply #22015-09-16
そうだと思います。なぜなら、マンホールの中では、まだ土壌の力を受けていないからです。土壌に入った後の土壌の抵抗など。
Reply #32015-09-16
はい、上の方で言っていたように、マンホール内には土壌の拘束がありません。
Reply #42016-01-21
埋設管ラインのソフトウェアでは仮想固定区間の長さを計算するため、埋設区間の長さはやや長めに入力することを推奨します。:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.