調節弁の取り付け位置

2016-11-23View Original

Thread Content

海友の皆さん、お聞きしたいのですが、伝熱油を加熱する際の流量調節弁は、入口管に取り付けるのでしょうか、それとも出口管にでしょうか;もう一つのケースは、循環水冷却の際に、流量調節弁を入口管に取り付けるか出口管に取り付けるかというものですが、入口または出口に調節弁を取り付ける場合、何か違いがありますか?
Reply #22016-11-23
伝熱油を加熱する際、流量調節弁は入口管にも出口管にも設置可能であり、入口に設置することで使用機器内の伝熱油の流速を制御し、滞留時間を延ばして熱交換の深さを高めることができる。出口に設置することでオイルの戻り流量を制御でき、同様に滞留時間を延ばし、熱交換の深さを高めることができます。 循環水の制御は同じであり、熱交換器内での水の気化やスケールの問題を考慮する必要があるだけです。
Reply #32016-11-23
油の出入りはどちらでも可能です。 水なら出口が最適です
Reply #42016-11-23
当院では*を輸入品として設置するのが慣例です。。。
Reply #52016-11-23
この出入り可能な非原則的なデザイン上の問題こそが、デザインアートを体現する点なのだ
Reply #62016-11-24
入出力配管のどちらでも可能で、入口側の調整は迅速かつ敏感です。
Reply #72016-11-24
断熱油の流入・流出配管はどちらでも可能ですが、水は一般的に出口側の配管を使用します
Reply #82016-11-24
伝熱油と循環水の両方、入口側にあるのですか?
Reply #92016-11-24
教えてください、輸入品に「満たされていない」という表現はありますか?
Reply #102016-11-24
出口に水があることで、熱交換装置内が常に満水状態を保つことができます。
Reply #112016-11-24
これら2つの媒体に関しては、一般的には、調節弁を入口および出口のいずれにも設置しても問題ないようです。しかし、*一般的なやり方、あるいは定番のやり方はやはりインポートでの設置です。2つの異なるインストール方法を分析してみることができます。前方に取り付けられる「スロットル」であれ、後方に取り付けられる「バイパス」であれ、調節弁は本質的に流量を制御するものです。しかし、入口に設置されている場合、熱交換(加熱でも冷却でも)は伝熱油(循環水)の戻り流路で行われるため、その状態変化(例えば膨張、収縮、特に発生しうる気化)は供給油(供給水)システムにほとんど影響を与えない。でも、出口に設置したらどうでしょう?結論は言うまでもない。私は「省エネ型熱伝導油加熱・冷却装置」の特許を持っており、効果的に省エネとコスト削減を実現し、費用を低減するお手伝いをしたいと思っています。必要であれば、私に連絡してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.