差圧変送器は、2つの圧力取り出し点の圧力を単独で測定できますか?

2015-09-16View Original

Thread Content

差圧変送器は、2つの圧力取り出し点の圧力を単独で測定できますか?
Reply #22015-09-16
一般的にはできないが、現在電子式差圧変換器なら可能だ。E+Hにもこのような製品があることは知っていて、型番はFMD72だったと思う
Reply #32015-09-16
2点の圧力を個別に測定することはできませんが、2つの圧力測定点の圧力差は測定できます。
Reply #42015-09-16
差圧変送器は差圧を測定するもので、2点の圧力を測定したい場合は、2台の圧力変送器を設置すればよいのです。
Reply #52015-09-16
わずかな圧力、特に微小な圧力を測定することができ、通常は差圧を用いて測定します。
Reply #62015-09-16
ロスモントの電子遠隔送信(ERS)は、2台のトランスミッターを用いて個別に測定し、1台をメインとしもう1台を補助として、メイン側が差圧を計算して出力するという原理です。 1台分の圧力を出力したり、差圧を出力したりできますが、2台の圧力を同時に出力することはできません。計測器自体はマルチ出力に対応しており、2台の圧力を同時に出力したい場合は、別途マルチ出力用のコンバータが必要です。
Reply #72015-09-16
なぜそれで2つを測るのですか?たとえ2つ測定したとしても、どうやって遠くに信号を送らせるのかという話ですよねどの圧力値を遠隔送信するのですか?もう一人、いいですか?上で言及された電子式差圧変換器は、実際には液面を測定するために特別に作られたものです。上下のフランジ間の距離が大きくなるのを避けるためのもので、つまり2つの圧力変換器が組み合わさったものです。ただし、そのうちの1つがもう1つからの電気信号を受け取り、それらの差を計算するのです圧力差の値を求め、液面高さに換算する!……正式名称は電子遠隔式液面差圧計ですが、あなたが言っているように2つの圧力の差だけを測定するその差圧計は、余計だと思いませんか?あるかもしれないね!
Reply #82015-09-18
時には、圧力を単独で測定する方が差圧を測定するより適している
Reply #92015-09-18
測定できたら、どう出力するのでしょうか?和装の変圧器2台には何か違いがありますか?
Reply #102015-09-18
できません。差圧変換器は差圧を測定するものです
Reply #112015-09-25
いいですよ、5つのバルブユニットを追加すれば大丈夫でしょう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.